本帖最后由 手榴弹 于 2014-8-28 08:33 编辑我院是一所二甲医院,新建的血透室请各位老师提出宝贵的意见,因为图纸验收前请了一位三级医院的院感老师看看,发现没有污物通道,普通血透与阳性病人同一个通道等等不合理的地方,目前在配液室与水机房不能更改的情况下,该进行怎样的微调整趋于合理?
另一方案
上面有点模糊,不好意思,刚学上传图片请问: 你这是上传的是什么“IMG”图片? 又请问:你这是上传的是什么“另一方案”? 本帖最后由 手榴弹 于 2014-8-28 08:34 编辑
普通病人为什么不能和阳性病人一个通道呢,又不是空气传播,只要分机分区透析就行,没有污物通道确实是个问题,能不能从后面楼梯那里出去。还有为什么要把耗品仓库放在里面呢,不如和治疗室换个位置,这样更方便些。再有你们全部使用一次性透析器吗,怎么没有看到复用间? 老师啊,您发了一个反的,我们还要拧着脖子看 血透室,不好意思,刚学上传图片 本帖最后由 手榴弹 于 2014-8-28 09:02 编辑
另一方案
已经很不错了,我本想上传图片没有权限。{:1_4:} 怎么缺少:更衣室、医务人员办公室?血透区没有洗手池? 本帖最后由 手榴弹 于 2014-8-28 09:03 编辑
刚才看的是你之前发的那张图,看到这张已经有了一些改动,治疗室改了,病人的入口改了。
没有污物通道,医疗废物等用密闭转运行吗? 提几点个人意见:1、护士站离治疗室较远,2、VIP的透析室在安全点。3、内走廊面积有点浪费。 没有干湿库房,病人换鞋在什么地方?病人携带的物品放在什么地方?医生的生活区在什么地方? 医务人员通道?急诊透析区? wjc1130 发表于 2014-8-22 08:27
普通病人为什么不能和阳性病人一个通道呢,又不是空气传播,只要分机分区透析就行,没有污物通道确实是个问 ...
透析室医院感染暴发大多与复用透析器有一定关系,能不复用尽量不复用,我们早已取消复用! 本帖最后由 手榴弹 于 2014-8-28 08:55 编辑
1563504935 发表于 2014-8-26 09:11
透析室医院感染暴发大多与复用透析器有一定关系,能不复用尽量不复用,我们早已取消复用!
能不复用总是好的,但是因为费用的问题,我们这边医保不同意。 水处理间面积太大,有点浪费,医务人员通道不合理,治疗室与库房距离较远 本帖最后由 手榴弹 于 2014-8-28 08:54 编辑
看能否从阳性间开一通道做污物通道? 453189105 发表于 2014-8-27 11:30
看能否从阳性间开一通道做污物通道
我们首先也想在往楼梯方向开个门作为污物通道,但是实地是不行的,是楼梯通道。