青青草原 发表于 2014-8-18 15:47

层流洁净病房空气采样如何布点

请问专家们,百级(面积6平米)、千级(面积5平米)、十万级(面积220平米)层流洁净病房布点数各是多少?

吴晓梅 发表于 2014-8-18 16:06

《医院洁净手术部建筑技术规范》上有详细说明。

黎卫士 发表于 2014-8-18 16:18

层流病房空气的布点http://bbs.sific.com.cn/thread-70467-1-1.html

尘埃69 发表于 2014-8-18 17:24

http://bbs.sific.com.cn/thread-134167-1-1.html

青青草原 发表于 2014-8-19 09:30

txyy_ygk 发表于 2014-8-18 16:06
《医院洁净手术部建筑技术规范》上有详细说明。

老师,按照“洁净辅助用房局部100 级区”最少要布13个点,我们百级才6个平方,也要布这么多吗,其它的千级、十万级测点数是根据面积平米数开方吗?ICU十万级220平米那要15个皿对吗?谢谢老师!

vision 发表于 2016-9-14 10:40

布点方法:对手术区和周边区分别监测,测点布置在距地面0.8m,距离台面0.25m。具体布点方法如下
a局部百级、周围千级:手术区布放5点(双对角线布点),周边区布放8点(每边内2点)



b局部千级、周围万级:手术区布放3点(对角布点),周边区布放6点(长边内2点,短边内1点)


                             

c局部万级、周围十万级:手术区布放3点(对角布点),周边区布放4点(每边内1点)



d十万级:布放5点(避开送风口正下方)



e三十万级:面积>30m2布放4点,面积≤30m2布放2点(避开送风口正下方)



               面积>30m2                  面积≤30m2
页: [1]