层流洁净病房空气采样如何布点
请问专家们,百级(面积6平米)、千级(面积5平米)、十万级(面积220平米)层流洁净病房布点数各是多少? 《医院洁净手术部建筑技术规范》上有详细说明。 层流病房空气的布点http://bbs.sific.com.cn/thread-70467-1-1.html http://bbs.sific.com.cn/thread-134167-1-1.html txyy_ygk 发表于 2014-8-18 16:06《医院洁净手术部建筑技术规范》上有详细说明。
老师,按照“洁净辅助用房局部100 级区”最少要布13个点,我们百级才6个平方,也要布这么多吗,其它的千级、十万级测点数是根据面积平米数开方吗?ICU十万级220平米那要15个皿对吗?谢谢老师! 布点方法:对手术区和周边区分别监测,测点布置在距地面0.8m,距离台面0.25m。具体布点方法如下
a局部百级、周围千级:手术区布放5点(双对角线布点),周边区布放8点(每边内2点)
b局部千级、周围万级:手术区布放3点(对角布点),周边区布放6点(长边内2点,短边内1点)
c局部万级、周围十万级:手术区布放3点(对角布点),周边区布放4点(每边内1点)
d十万级:布放5点(避开送风口正下方)
e三十万级:面积>30m2布放4点,面积≤30m2布放2点(避开送风口正下方)
面积>30m2 面积≤30m2
页:
[1]