关于ICU病房空气净化用洁净系统的问题?
各位;我院新建病房大楼(23层),icu要设置成10000级洁净病房,另设负压隔离病房,想问各位有必要吗?成本高,维护不到位,虽有负压隔离是好,但用得非常少,各位,你们是怎样设计的。 本帖最后由 茉莉花开 于 2014-8-4 18:22 编辑直接回复你说不需要,ICU不需要层流病房,只要能做到开窗通风就可以,当然空气消毒机需要配备。
http://bbs.sific.com.cn/thread-124825-1-1.html
同意版主意见,谢谢! ICU的层流真心有些浪费,但是空气处置设备,合理的分区都是必须的。。层流的运行成本和维护成本都很高的。如果维护更不上弊大于利。 完全没有必要的,ICU不需要这样做,对患者、医护人员都没有好处 老师的医院有23层病房大楼,规模不小,ICU建负压病房是完全有必要的,至于万级层流倒不是必须的。谢谢! 层流进化设备成本高、维护成本更高,在说ICu没必要设置层流进化设备,开窗通风或安装空气消毒机也可以 谢谢各位老师的回答,学习了。 香山朗月 发表于 2014-8-5 08:26
老师的医院有23层病房大楼,规模不小,ICU建负压病房是完全有必要的,至于万级层流倒不是必须的。谢谢!
同意老师的观点!这么大医院的ICU负压病房是肯定需要的,但层流确实没必要。 是的,这么高大上的医疗大楼不配个ICU层流病房领导好没面子啊。领导要是想搞你说不用搞,领导会怎么想?搞一个以备不时之需也未偿不可,就别整那么高级了吧。有钱也不能乱花呀,是不? 谢谢各位!我认为负压隔离病房应建在感染性疾病科(另楼,空气传播性疾病),icu多建单间隔离病房就可以了,整栋大楼用安装空气净化消毒装置的集中空凋通风系统可否? 改错:大楼建集中空调通风系统,icu装带空气消毒装置的集中空调通风系统 个人认为,负压隔离病房倒是需要的,设置成10000级洁净病房?要做成本效益的核算。 ICU净化本身没有杀灭微生物的作用,降低致病微生物含量还是通风、空气消毒、物表消毒,反倒增加了运行成本,没有意义,负压病房还是有必要的,要根据医院的总体规划,合理设置。