感控科和和 发表于 2014-7-17 09:48

空气培养放置13个培养皿,有1个培养皿超标,是否还需要

size=3]请问各位老师:    层流手术室空气培养放置13个培养皿,有1个培养皿超标,是否能判定不合格?

一低头的温柔 发表于 2014-7-17 10:05

层流洁净手术室百级空气采样手术区放13个但结果是算平均值呀

一低头的温柔 发表于 2014-7-17 10:07

你所谓超标具体是几个CFU呀

吴晓梅 发表于 2014-7-17 10:07

本帖最后由 txyy_ygk 于 2014-7-17 10:14 编辑

您算一下平均值,如果平均值超标就不合格。手术区>0.2cfu/30min·Φ90皿、周边区>0.4cfu/30min·Φ90皿为不合格。

纤手素琴 发表于 2014-7-17 10:15

1、13个皿是要算平均值的,平均值超标么?
2、13个点每个一个皿还是放了2个?有无相互对照?
3、超标的皿有没有被污染?
4、该超标的皿放置地点有无特殊性?

尘埃69 发表于 2014-7-17 10:20

A.2.3结果计算
A.2.3.1平板暴露法按平均每皿的菌落数报告:CFU/(皿•暴露时间)。

百合子 发表于 2014-7-17 10:22

13个培养皿中,是中央的,还是周边区的,如果是中央区的,因13个培养皿中,中央区是5个培养皿,(标准是≤0.2CFU/平皿),如果是周边区,(标准是0.4≤CFU/平皿),是百级洁净手术室的要求。

感控科和和 发表于 2014-7-17 11:28

谢谢,各位老师,超标的点我还要问问采样的护士,有1个点是11,另外1个点是1
页: [1]