紫外线灯管的安装
上周到基层医院检查,所到医院的治疗室、处置室安装的紫外线灯管位置,要不紧贴天花板,要不就紧贴在一面墙上,很不到位,院感防控确实存在好多薄弱环节。 现在的观点好像是只要不用于物表消毒可以不安装成1.8-20米高 消毒技术规范规定:1.8-2.2米。{:1_12:} 1、高度:一般的房间高度为3M,紫外线直接照射法最佳距离为1M。最大不得超过2M。所以悬吊安装。2、数量:如果装30W石英紫外线杀菌灯,最大按照7M2/支计算,平均分布灯管数量(严格讲,应该是1M照射距离时的所需数量)。
3、环境:温度、湿度对效果有影响,安装相应设施,可根据不同季节,选择不同照射时间。
4、电压:了解供电是否正常电压不足,影响照射强度。
5、其他细小的问题也要注意,比如选择醒目、不同的开关、开关安装特殊位置,防止误开等。 在长期使用紫外线杀菌消毒灯管时,需要定期用酒精擦拭,去除石英玻璃套管上灰尘,以免影响紫外线的透过率,而影响杀菌效果。特别是在短时间内,以确保紫外灯管寿命。不对请指导。 我们让工人安装在离地面1.8-2.2米处。安装多少灯管、安装高度那些工人是不懂的,我们要具体指导。 按照《医疗机构消毒技术规范》要求,高度1.8-2.2米。 按照2012年出台的《医疗机构消毒技术规范》要求,高度1.8-2.2米。
深有同感,我们去督导,工人根本不听我们的,说多了还生气。