相识有缘 发表于 2014-7-8 20:53

Ⅰ级 洁净手术室100级区:手术区5点(双对角线布点)、Ⅰ级周边区:8点(每边内2点)
Ⅱ洁净手术室手术区:3点(单对角线布点)、周边区:6点(长边内2点,短边内1点)

相识有缘 发表于 2014-7-8 21:00

Ⅰ级手术区沉降法(浮游法)细菌最大平均浓度0.2cfu/30min•Φ90皿(5cfu/m3)
、周边区0.4 cfu /30min•Φ90皿(10cfu/m3)
Ⅱ级手术区沉降法(浮游法)细菌最大平均浓度0.75 cfu /30min•Φ90皿(25cfu/m3)
级周边区手术区沉降法(浮游法)细菌最大平均浓度

rgqy 发表于 2014-7-8 21:15

不是谁说了算的,必须按照规定,按照标准严格执行

ljk20083000 发表于 2014-7-8 21:36

《医院洁净手术部建筑技术规范》一切尽在规范中

深海D鱼 发表于 2014-7-8 23:00

   .      .
       .
   .      .中心区5个周边区8个

明丫头 发表于 2014-7-9 08:15

路过,学习了。又重新学习了一下医院洁净手术部建筑技术规范。谢谢各位老师。
页: 1 [2]
查看完整版本: 手术室监测问题