yyylcx 发表于 2014-7-5 08:45

普通手术室的空调清洁包括哪些部分?定期清洁的周期是多久?

本帖最后由 依依 于 2014-7-8 10:38 编辑

请问各位老师:普通手术室的空调清洁包括哪些部分?定期清洁的周期是多久?每月?每季?

禅静思语 发表于 2014-7-5 08:52

包括外表面、出风口,当然,过滤网部分是清洁的重点。每周检查并清洁,随时脏了随时清洁。

yinya 发表于 2014-7-5 09:37

每个地区空气质量不一样,周围的环境也不一样,清洁的时间不好统一,视自己的情况及时清洗滤网,保持清洁

佳蕙淼淼 发表于 2014-7-5 09:57

禅静思语 发表于 2014-7-5 08:52
包括外表面、出风口,当然,过滤网部分是清洁的重点。每周检查并清洁,随时脏了随时清洁。

每周检查并清洁这个主意不错,再视季节、手术室的使用情况等而适当调整。

1393524962 发表于 2014-7-5 11:12

外表面及出风口每天清洁,回风口每周清洁!

绿茵场 发表于 2014-7-5 22:07

《医院空气净化管理规范》:
集中空凋通风系统的清洗应符合《公共场所集中空调通风系统清洗规范》的规定。

yyylcx 发表于 2014-7-6 10:47

谢谢各位老师的指导,院感论坛真是院感人的家啊,有问题都能得到帮助。

水珠123 发表于 2018-2-24 16:20

非常感谢院感论坛的各位老师,{:1_1:}

hongfei121 发表于 2019-6-18 14:09

学习了手术室空调的清洁方法。谢谢。

微笑听雨 发表于 2019-6-21 09:54

非常感谢院感论坛的各位老师,

wenxin717 发表于 2024-3-31 15:52

手术室改造问题参考

不知道您是出于什么原因要改造,所以只能够泛谈一些看法。
1、首先,要征求后勤和院领导的意见,他们如果没有改造的意愿,或不支持改造,你的一切努力都是徒劳。
2、为什么要改造?设施陈旧损坏?维护成本太高?没有维护人员?管理成本太高?
3、由于您是降级改造,难度不大。建筑布局等都不会有问题。问题只是在空气净化的部分改造加以思考。
4、原来的洁净手术室上方有设备层,其中动力设施,空气净化与管路设计安装在上面。洁净手术室的技术核心是过滤空气中的微粒(微生物)的“高中初”三级过滤动力系统和风向压差与普通手术室的要求不同。如果动力设施,风管管路基本完好,建议仅需要去除高效过滤,保留初中级过滤,有条件加上一个管路内紫外线消毒装置,就OK了。所以不复杂。
5、做为普通手术室,也是需要合理的布局与内装修装饰,新风和空气质量,温湿度与照度等的控制的。初中效过滤,加上内消毒,就可以保障普通手术室的环境标准。省去高效过滤器的维护成本和运行成本。换气次数也没有那么高的要求,比如,原来洁净要求24次换气,改造后12次就够了,再加上初中效过滤器成本很低,所以成本就降低很多。不加内消毒,室内放一台参数匹配的循环动态消毒机即可。
6、例如,天津某医院新建手术室,就是采用只有初中效过滤的普通手术室的模式,其他与洁净手术室相同。
7、改造后的管理制度全部按普通手术室重新修订。CDC等监管采样部门来院检测,也告知是普通手术室即可,不要产生误会。

吴晓梅 发表于 2024-3-31 20:37

wenxin717 发表于 2024-3-31 15:52
手术室改造问题参考

不知道您是出于什么原因要改造,所以只能够泛谈一些看法。


楼主老师是2014年的问题,您现在回答没有用了。