请教:产房的窗户应为单层还是双层?
教各位老师:我院的产房和外廊(也就是污廊)间开有窗户,主要是为了采光和通风,那么请问这个窗户应该为双层推拉窗还是单层推拉窗?这个没有具体规定,单层和双层与院感没关系,和隔音有关系,要隔音效果好就用双层。 这个问题好像没有特别规定,同意2楼的说法。 txyy_ygk 发表于 2014-5-31 11:55
这个没有具体规定,单层和双层与院感没关系,和隔音有关系,要隔音效果好就用双层。
赞同老师的观点!!! 你们产房的窗户怎么会对着污走廊呢?那怎样通风?一通风不是把污走廊的不洁空气流通到产房来了? 如果是为了采光和通风还是单层比较好,双层的目的主要是为了阻隔内外空气的流动,防止被污染。 对呀,我们院感不要管的太多,管好自己份内的工作。 建议产房在通风之前先做好污走廊不洁空气的消毒或通风。 5楼老师说的对,你们产房的窗户对着污走廊,一通风把污走廊的不洁空气流通到产房来。为了采光可以使用玻璃窗,通风就别用了,如果对流风没办法使用,建议你采用机械通风。 cjl燕子 发表于 2014-5-31 18:25
5楼老师说的对,你们产房的窗户对着污走廊,一通风把污走廊的不洁空气流通到产房来。为了采光可以使用玻璃 ...
机械通风不能保证的话,可以使用消毒设施哈。 沧海一粟 发表于 2014-5-31 16:26
你们产房的窗户怎么会对着污走廊呢?那怎样通风?一通风不是把污走廊的不洁空气流通到产房来了?
沧海老师所言极是!! 有很多医院建产房是参照手术室,把污物走廊环形放在分娩室外,单层玻璃应该符合要求。 沧海一粟 发表于 2014-5-31 16:26
你们产房的窗户怎么会对着污走廊呢?那怎样通风?一通风不是把污走廊的不洁空气流通到产房来了?
沧海老师您好,我所说的污廊就是外廊,内廊是清洁走廊,但是没法采光,只能在污廊侧开窗保证产房的采光,产房的空气消毒我们是采用壁挂式空气消毒机。 边塞笨笨鸟 发表于 2014-5-31 17:56
建议产房在通风之前先做好污走廊不洁空气的消毒或通风。
产房外廊的是可以通风的,还有必要装空气消毒设施吗? 佳蕙淼淼 发表于 2014-5-31 19:04
机械通风不能保证的话,可以使用消毒设施哈。
是的,安装有壁挂式空气消毒机。 云儿飞 发表于 2014-6-3 10:19
沧海老师您好,我所说的污廊就是外廊,内廊是清洁走廊,但是没法采光,只能在污廊侧开窗保证产房的采光, ...
你好!我知道外廊就是污廊,如果窗户用来采光应该没问题,如果用来通风就不太合适了。 我是路人,路过学习了。 我们三层
为隔音因为临近马路
页: