针尖上的舞者 发表于 2014-5-22 09:06

请各位老师帮我看看我院的血液透析中心布局图有什么不妥的地方吗?

请各位老师帮我看看我院的血液透析中心布局图有什么不妥的地方吗

燕儿飞 发表于 2014-5-22 10:05

看不清,阳性患者的污物如何到污物暂存处,洗桶及桶消毒看不清,在水处理间不应设办公室,一个库房不够。没有医护人员的生活区。没有洁具间。

gemao 发表于 2014-5-22 14:27

流程不是很合理,要大改。

1122 发表于 2014-5-23 11:20

流程不是很合理,如清洁区与污染区有交叉,房间使用要重新调整。

手榴弹 发表于 2014-5-28 09:19

1、没有复用间?是不复用吗?
2、技师办公室为什么会在水处理间里呢?不太合适的。
3、办公区内没有卫生间,是要去外面上厕所吗?
4、阳性患者没有必要单独通道,单独更衣室,单独治疗室的。这样可以省出一些空间。
5、病人入与出为同一扇门,不是很方便。
个人意见,仅供参考。

针尖上的舞者 发表于 2014-5-30 09:29

谢谢各位老师,我自己根据老师们的意见重新设计了一张图纸,看看是否符合要求
页: [1]