找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2486|回复: 26

[讨论] 层流洁净ICU病房的回风口由谁负责清洁?

  [复制链接]
发表于 2014-5-21 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我院以前的ICU病房的回风口位于墙壁下部,由护士每周清洁。但新建的ICU的回风口位于顶棚,需架梯子才能触及。请问各位老师,这种情况下,应该由谁来清洁回风口:护士?医学工程科人员?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-5-21 22:26 | 显示全部楼层
不好意思,帖子没写完就发出去了。由谁清洁,是护士?医学工程科人员?还是外雇其他人员?请老师们解答。谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-21 23:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 litong20086 于 2014-5-21 23:15 编辑

我们是由设备科人员来清洁。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-22 00:07 | 显示全部楼层
我院是由保洁工我做的
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-22 05:32 | 显示全部楼层
相关方面院感控制管理培训合格之清洁工。谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-22 07:48 | 显示全部楼层
二进制 发表于 2014-5-22 05:32
相关方面院感控制管理培训合格之清洁工。谢谢!

以上老师回答的都对,最好是工程师.
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-22 07:59 | 显示全部楼层
应该由设备相关人员,不应由护士承担。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-22 08:04 | 显示全部楼层
根据自己单位情况决定吧,我们医院是由设备科人员来清洁。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-22 08:13 | 显示全部楼层
我们由科室自己安排人搞 有登记 我们定期抽查
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-22 08:15 | 显示全部楼层
回风口可以设置在房顶上吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-22 08:20 | 显示全部楼层
好奇怪你们新建的ICU的回风口位于顶棚,那送风口在哪里呢?如果护士、护工够不到的话那只能由后勤人员来做。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-22 08:34 | 显示全部楼层
我们是顶送风侧下回风的,由总务科里的一个洁净技术部专业人员清洁更换的,这样做比较好,人是专业的,方便管理,我们从03年使用至今洁净技术使用管理还是较好的。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-22 08:54 | 显示全部楼层
我觉得只要不是叫我去洗,我管它谁去洗呢!责任分清,该谁就谁,如果后勤觉得应该科室自己洗,那科室没办法逆天也只好自己洗,总得有人做吧。这也不是科室说了就能算的事情。这年头的后勤貌似也不是那么好使的。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-22 09:00 | 显示全部楼层
我们医院是由设备科人员来清洁。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-22 09:32 | 显示全部楼层
我们由科室自己来做。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-22 09:40 | 显示全部楼层
应根据医院实际情况来定,我们医院是由护士来清洗的。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-22 10:15 | 显示全部楼层
其实这个没有硬性规定,具体谁做医院相关科室协商后决定,主要是做好监督。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-22 14:19 | 显示全部楼层
我院有物业负责清洁。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-22 15:39 | 显示全部楼层
我们是设备科负责清洗,科室及院感科监督。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-22 15:59 | 显示全部楼层
我们是设备科完成、包括每年的换滤芯的工作都是设备科
回复

使用道具 举报