ID:映日荷花 发表于 2014-4-21 10:39

新建普通手术室使用移动紫外线灯消毒合理吗?

请教老师:新建普通手术室(眼科手术用)使用移动紫外线灯空气消毒合理吗?

平淡如水 发表于 2014-4-21 10:43

只要空气检测合格 就应该可以的

求知 发表于 2014-4-21 10:44

为方便起见,建议使用悬挂式紫外线空气消毒机。

吴晓梅 发表于 2014-4-21 10:47

可以用紫外线消毒,但最好用悬挂式。
《医院空气净化管理规范》
不同部门空气净化方法
6.1手术部(室)可选用下列方法净化空气:
a)安装空气净化消毒装置的集中空调通风系统;
b)空气洁净技术;
c)循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器;
d)紫外线灯照射消毒;
e)能使消毒后空气中的细菌总数≤4CFU/(15min•直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生许可批件的其他空气消毒产品。

尘埃69 发表于 2014-4-21 10:49

移动紫外线灯不能待人消毒,最好选用其他消毒方式

ncyf2312 发表于 2014-4-21 11:00

建议最好是采用循环风紫外线空气消毒机,可以人机共存,消毒方便又安全。

songlin 发表于 2014-4-21 11:07

建议最好是采用循环风紫外线空气消毒机,可以人机共存,消毒方便又安全。

ID:映日荷花 发表于 2014-4-21 11:20

谢谢各位老师的指导,目前我院有2间手术室,其中一间是眼科手术用的,已安装佩洁尔等离子空气净化消毒器,应该不用再使用紫外线消毒了吧?但由于我院规模小,以前也没用过佩洁尔等离子空气净化消毒器,不知这仪器在使用过程中如何监测其有效性

ID:映日荷花 发表于 2014-4-21 11:27

另外再请教一下,新建手术室在投入使用前除本院进行环境卫生学监测外,是否还需要其他部门的监测合格才能投入使用(因我刚开始做院感,这方面的知识不是很懂)请老师指导一下,不胜感激!

燎原 发表于 2014-4-21 11:36

应该有质控部门的环评监测报告,监测合格才能投入使用

云儿飞 发表于 2014-4-21 11:55

眼科手术对手术室的要求是比较高的

ID:映日荷花 发表于 2014-4-23 11:00

非常感谢各位老师的指导,受益匪浅!

秋风细雨 发表于 2015-9-9 08:53

新建的普通手术室使用前需要做那些监测?需要上级部门来做监测吗??

路在院感 发表于 2016-4-19 09:39

秋风细雨 发表于 2015-9-9 08:53
新建的普通手术室使用前需要做那些监测?需要上级部门来做监测吗??

最好请市疾控中心监测,比较放心
页: [1]
查看完整版本: 新建普通手术室使用移动紫外线灯消毒合理吗?