消毒供应中心建设有没有面积要求?
有人说建筑面积与床位有比例要求,但没用查到相关规定,到底有没有? 我查了一下陕西省医疗机构消毒供应中心考核细则中,对于面积是建议:面积=(0.7-0.9)*床位数+50 我们省的标准是面积与床位之比=(0.7-0.9):1 这个问题,曾经请教过风铃老师,她的回答是:合理的使用面积是每个床位0.8~1平方米;如老的医疗机构受现有条件限制,最小不能少于0.5平方米/床。{:1_17:} 路过学习,来到论坛就会有收获,三位版主老师的指导对我们也很有帮助,谢谢! 我们省消毒供应中心验收标准:CSSD总面积与医院床位之比500张床以下应达到1:0.9~1.0㎡; 500张床以上应按1:0.7~0.9㎡;100张床位以下最小面积70㎡。CSSD总面积不达标,低于标准的10%,扣5分,低于20%扣10分,低于30%扣30分。 感谢各位老师的热心回复{:1_1:} 在这论坛学习了很多。。顶个! 风雨同舟 发表于 2014-4-18 15:16这个问题,曾经请教过风铃老师,她的回答是:合理的使用面积是每个床位0.8~1平方米;如老的医疗机构受现有 ...
那么口腔诊所,口腔医院,没有病床的怎么算面积?谢谢...... 7078 发表于 2014-10-16 09:02
那么口腔诊所,口腔医院,没有病床的怎么算面积?谢谢......
会不会是一张牙椅等于一张床? 学习了供应中心面积的要求,谢谢分享{:1_1:}
页: