chenqiong 发表于 2014-3-30 12:05

ICU大厅的水池困惑

各位老师:我院新成立的ICU,大厅有10张床位,主任要求每2张床位之间一个水池,你们认为需要吗?我本人认为没必要,可以每一个区域建一个,谢谢指点

yhy8562243 发表于 2014-3-30 12:42

目前不提倡床位间安装水池,因太潮,污水四溅,所以,代之以每床配备速干手消毒剂。大厅内可在适当处安装水池,方便医务人员洗手。个人意见,仅供参考,谢谢!

清丽幽妙 发表于 2014-3-30 13:05

大厅有10张床位,至少也要方便使用,因为ICU的患者接触分泌物、排泄物等机率高,当然每个床头还要配备速干手消毒剂!

宁静168 发表于 2014-3-30 14:39

主任要求每2张床位之间安装一个洗手池,是有道理的。能够提高医务人员手卫生依从性,在<SIFIC医院感染预防与控制临床实践指引(2013年)》书中重症监护病房章节手卫生设施也是这样要求的。我们在临床实际工作中多次使用手持ATP荧光检测仪对icu医务人员的手,直接洗手和没有可见污染直接涂凝胶分别随机进行采样快速检测,发现洗手效果好于直接涂凝胶,选择有利的地方安装必要的洗手池,更有提高利于医务人员手卫生依从性。

林森 发表于 2014-3-30 15:31

增加水池数量可以提高医务人员手卫生的依从性

佳蕙淼淼 发表于 2014-3-30 16:51

目前不提倡床位间安装水池,因为对于ICU这样一个相对封闭的病区,水池的设置可能会增加环境中霉菌的滋生,但从手卫生依从性的提高方面来说床旁设置水池利于依从性的提高,相应的减少由此而带来的感染。所以,代之以每床配备速干手消毒剂,对于手卫生还是有所改善的。个人意见,仅供参考,谢谢分享!

香山朗月 发表于 2014-3-30 17:18

支持6#老师们的意见,目前不提倡床位间安装水池。我们ICU大厅病床回型摆放,中间是开放式护士站,护士站四角有各有一洗手池。现在ICU大多数操作都戴手套,我们每床都配速干手消,脱手套后可以用速干手消,然后做下一项操作,必要时再洗手。

hqh05 发表于 2014-3-30 19:39

重症医学科建设指南中要求每2张床位之间安装一个洗手池

楚楚 发表于 2014-3-30 21:07

宁静168 发表于 2014-3-30 14:39
主任要求每2张床位之间安装一个洗手池,是有道理的。能够提高医务人员手卫生依从性,在

从WHO手卫生指南来看,洗手效果从好到最好的顺序依次为普通洗手液洗手、抗菌洗手液洗手、卫生手消毒。由于洗手受到诸多因素限制,目前提倡医务人员首选卫生手消毒的方式进行手卫生(洗手指征不赘述)。个人认为ATP检测有一定的局限性,不能由此简单地得出洗手效果好于直接涂凝胶的结论,避免误导临床医务人员。

liu1724 发表于 2014-3-31 08:44

赞同你的想法,没必要两床之间建一个水池,因太潮,可以根据情况每个区域建1-2个。

jcyyhlb 发表于 2014-3-31 09:07

楼上老师的讨论,学习了谢谢。

袁翰涛妈妈 发表于 2014-3-31 09:31

我们培养的结果是,卫生手消毒效果好于抗菌洗手液洗手的!

liboyiyuan 发表于 2014-3-31 10:24

个人认为床间距够宽,安洗手池方便洗手,但洗手池应该够深够大,避免溅水。如果床间距不够,我建议一区域一个也是可以的。

hxhh 发表于 2014-3-31 10:40

《重症医学科建设与管理指南(试行)》明确要求:具备足够的非接触性洗手设施和手部消毒装置,单间每床1套,开放式病床至少每2床1套。既然有文件规定,还是要执行的,特别是新建的ICU。

柔软的石子 发表于 2014-3-31 15:00

从实际工作中发现,ICU有水池的地方潮湿,甚至漏水,有时工作人员都容易滑倒,每次按要求使用快速手消,有明显污染使用手套,弃于旁边的医疗废物桶。

美好的家园 发表于 2014-4-3 21:43

楚楚 发表于 2014-3-30 21:07
从WHO手卫生指南来看,洗手效果从好到最好的顺序依次为普通洗手液洗手、抗菌洗手液洗手、卫生手消毒。由 ...

佩服前辈的科学\严谨,目前市场上洗手液质量真不可恭维,质量不保证,手消液的质量还是略胜一筹,但存在医务人员的过敏问题,各有利弊!

沧海一粟 发表于 2014-4-4 16:05

本帖最后由 沧海一粟 于 2014-4-4 16:10 编辑

卫生部《重症医学科建设与管理指南》的要求是:
第二十六条 重症医学科应具备良好的通风、采光条件。医疗区域内的温度应维持在(24±1.5)℃左右。具备足够的非接触性洗手设施和手部消毒装置,单间每床1套,开放式病床至少每2床1套。
所以还是应该按照卫生部要求配备,当然可以每床配置速干手消毒液,这样,如果没有可见污染时,洗手设施可以不用,这样也就不会在洗手时容易将地面弄湿。如果不安装,那么手上有可见污染的时候使用速干手消毒剂是不合适的,还是需要洗手或洗手+手消毒的。