无菌 发表于 2014-3-26 16:52

ICU窗户要限开吗?

我院ICU要开诊了,为了防护病人跳窗自杀,我院所有病房窗户都进行了限开,只能开2公分左右,ICU也同样,但我认为ICU对空气的要求高,每天要开窗通风,如是限开,就难达到通风的要求,院感科要提出不限开,如病人自杀,责任又怪我们,真是疚结。老师们认为呢?

吴晓梅 发表于 2014-3-26 17:14

ICU的病人有自杀的能力吗?不可思议!

禅静思语 发表于 2014-3-26 17:32

总不能因噎废食吧,ICU采取窗户限开2公分的方法来防范病人跳窗自杀有些不可思议!

暖暖的心 发表于 2014-3-26 17:38

    建筑布局如果我们无法改变,换一种通风方式,是否可以尝试一下安装换气扇。

来自星星的我 发表于 2014-3-26 18:00

开窗通风对ICU来说是是最好的空气流通置换方式,开两公分未免有点太小。一般ICU患者都是重症患者,戴呼吸机、各种插入性管道等,甚至患者有约束带。可以与领导沟通交流一下。

fcsxy 发表于 2014-3-26 18:28

开窗通风对ICU来说是是最好的空气流通置换方式

acqrmyy 发表于 2014-3-26 19:34

你和领导讲,要是能跳楼自杀的就不用住ICU了。

杏子 发表于 2014-3-26 20:10

所有的规矩是人制定的,但是患病的病人是否自杀却不是我们能掌控的,唯有窗户才是自杀的途径?

无菌 发表于 2014-3-27 08:26

谢谢老师们的指点,马上给领导提出来。

凌波玉荷 发表于 2014-3-27 13:06

UCU都是危重病人,卧床病人,哪有能力跳窗自杀哦{:1_12:}

佳蕙淼淼 发表于 2014-3-27 14:07

txyy_ygk 发表于 2014-3-26 17:14
ICU的病人有自杀的能力吗?不可思议!

少有清醒的病患哈。楼主可能对ICU的管理还不甚了解。

zqxhh2008 发表于 2014-3-27 15:31

开窗通风对ICU来说是是最好的空气流通置换方式

zhoukouyy 发表于 2014-3-27 15:55

既然开窗通风是ICU最好的通风换气方式为何要建净化场所那?想不明白

maiyatang 发表于 2014-3-27 16:07

我们医院icu是开窗通风

连夜雨潇潇 发表于 2014-3-27 16:44

你们医院太有意思了!

liu1724 发表于 2014-3-27 16:46

txyy_ygk 发表于 2014-3-26 17:14
ICU的病人有自杀的能力吗?不可思议!

我们医院ICU以前还真发生过病人自杀,一名服毒的病人,抢救过来后要跳窗自杀,被护士拉回来了,差点出了事。现在的ICU是层流,不存在这方面的问题。

玲子02 发表于 2014-3-27 17:23

是啊,是啊,ICU——重症病人——不可能——呵呵——按规范执行。{:1_12:}

吴晓梅 发表于 2014-3-28 09:27

liu1724 发表于 2014-3-27 16:46
我们医院ICU以前还真发生过病人自杀,一名服毒的病人,抢救过来后要跳窗自杀,被护士拉回来了,差点出了 ...

像这种病人我们早转普通病房了。

美好的家园 发表于 2014-4-1 23:11

txyy_ygk 发表于 2014-3-26 17:14
ICU的病人有自杀的能力吗?不可思议!

这个还真有,因为每家医院的情况不同,我院有些病人没钱没家属的就归ICU收,这些病人着实有自杀能力,去年,我院ICU有一病人就发生这种情况,好在我院的ICU在二楼,病人还没发生什么大事,但这一行为已影响很大了!所以对窗的要求也跟进,目前正在考虑要不要装排风扇,因为新大楼在筹备!

吴晓梅 发表于 2014-4-2 08:24

美好的家园 发表于 2014-4-1 23:11
这个还真有,因为每家医院的情况不同,我院有些病人没钱没家属的就归ICU收,这些病人着实有自杀能力,去年,我 ...

收入ICU的病人是有指征的,如果严格按照指征收病人就不会发生这样的情况。
页: [1] 2