分娩室改造
位老师指点一下,我们分娩室需改造双通道,怎么改好这个流程看起来有点晕,差的比较多,医患通道是否分开?没有污物通道!等等、、、、、 看起来有点乱,器械清洗也在产房内? 分区不合理,没有污物通道。 功能区和辅助区,洁污,通道都分的不明确。 分区不明确,洁污未分开.......提几点建议,供参考:
1、按照《医疗机构消毒技术规范》使用后器械的清洗消毒灭菌由消毒供应中心集中进行,取消器械及敷料间,敷料的准备也由消毒供应中心负责。
2、将车辆放在更衣室的位置;将现车辆间(污物间)改更衣室,器械及敷料间改工作人员办公室。更衣室和办公室之间开门,从更衣室进办公室。
3、在分娩室、隔离分娩室、刷手间(走廊的尽头)隔出一个污物存放区(暂时存放),在分娩室和隔离分娩室分别开门(运污物),使用后器械、敷料、医疗废物等污物使用专用通道(电梯)转运。基本做到人员和清洁物品一个入口,污染物品一个出口,洁污分开。
这是我们单位改建的,也是想了不少办法,请大家多提意见。 谢谢各位老师指点,我们分娩室面积也就80多平方米,绞尽脑汁画了一个设想图,在请各位专家指点。 我们医院也在改造,地方太小,不知道怎么做出三区三通道。