lvdongqin1963 发表于 2014-3-8 13:55

供应室放置2台压力蒸汽灭菌器之间的距离?

院原只有一台高压灭菌锅,现在只有一台灭菌满足不了临床需要,想添置一台小型的灭菌锅,我是院感新手,我不清楚2台灭菌锅之间的距离是多少,请各位老师告知,先谢谢了。

娜姆 发表于 2014-3-8 14:41

这个只要水电房屋承重这些没有问题就可以按在一起了。

佳蕙淼淼 发表于 2014-3-8 16:02

不知道有没有这方面的条条款款的限制呢?

沧海一粟 发表于 2014-3-8 16:34

这个问题应该请厂家来指导,毕竟这个问题涉及到安全问题,所以建议要么让贵院的设备工程师拿意见,要么请你们欲采购灭菌器的厂家来指导比较合适。

cjl燕子 发表于 2014-3-8 16:43

我们单位是两台,但不是同时使用的,是轮换使用的,厂家的工程师来安装时没有说什么,两台相邻,相距只有半米。

太湖福音 发表于 2014-3-8 19:53

我院是两台紧挨在一起,可以同时使用,没有什么情况,而且是厂家安装的,

热带雨林2010 发表于 2014-3-8 20:11

应该咨询厂家或医院设备科人员,对于灭菌器之间的距离应该没有特别规定。

沧浪之水 发表于 2014-3-8 20:26

沧海一粟 发表于 2014-3-8 16:34
这个问题应该请厂家来指导,毕竟这个问题涉及到安全问题,所以建议要么让贵院的设备工程师拿意见,要么请你 ...

赞同沧海一粟老师的意见!这个问题最好请厂家来指导。

lvdongqin1963 发表于 2014-3-8 20:57

论坛真好,由衷地感谢楼上各位老师的建议和观点。

王小苗 发表于 2014-3-8 21:47

这个应该和灭菌器厂家联系吧!

xd6185623 发表于 2014-3-8 22:34

王小苗 发表于 2014-3-8 21:47
这个应该和灭菌器厂家联系吧!

是的,为我的消毒供应中心而努力!

王小苗 发表于 2014-3-8 22:40

xd6185623 发表于 2014-3-8 22:34
是的,为我的消毒供应中心而努力!

哈哈,一样一样!貌似盗用了我的格言吧!{:1_9:}

浔阳 发表于 2014-3-8 23:21

路过学习,谢谢老师们的讲解{:1_1:}

jcyyhlb 发表于 2014-3-9 09:04

我觉得这个问题应该按厂家的要求去做。

xd6185623 发表于 2014-3-10 23:17

王小苗 发表于 2014-3-8 22:40
哈哈,一样一样!貌似盗用了我的格言吧!

你的格言说出cssd工作人员的心声,所以才应答到:是的,为我的消毒供应中心而努力!

炉师傅 发表于 2014-3-11 09:00

本帖最后由 炉师傅 于 2014-3-11 09:09 编辑

两台灭菌器并列,灭菌器侧壁之间距离至少50-60cm;如果出现相对放置即面对面,这个距离就是两台灭菌器同时开门后最大的占位距离,加上单台置物车操作空间距离,再加人员操作通过距离50-60cm;


这样的距离要求,是要保证人员有操作或维修的空间,以及必要时能顺利逃逸现场的通道空间;

lvdongqin1963 发表于 2014-3-11 12:35

谢谢炉师傅的指导.学到知识了.

libin 发表于 2014-3-11 18:02

两台灭菌器安装间隔没有硬性要求,关键是要方便灭菌器的维修,如两台灭菌器的维修侧方向相反,还可以拼合安装在一起

770362758 发表于 2014-3-13 09:19

我院有2台,相隔不到1米

研研 发表于 2014-3-13 14:49

两台灭菌器安装间隔没有硬性要求的,但之间要保留有进行维修的空间。