眼科手术室和急诊监护室改造要求
各位老师好,我们为二级医院,要改建五官科病房(包括眼科手术室)和急诊监护室,感控办配合设计建筑图纸,由于我刚到感控办不久,想请各位老师指点,除了病人、工作人员、污物三通道不能交叉使用,还应从哪些方面着手提出相关要求?哪位老师可有图纸分享?恳请赐教!!!!!! 本帖最后由 依依 于 2014-2-24 10:38 编辑眼科手术室按手术室的要求进行设计管理。具体要求可查阅《医院手术部(室)管理规范》(试行)
急诊监护室则按重症监护病房的要求进行设计及管理。
《重症医学科建设与管理指南》(试行)
第四章 医院感染管理第二十四条 重症医学科要加强医院感染管理,严格执行手卫生规范及对特殊感染患者的隔离。严格执行预防、控制呼吸机相关性肺炎、血管内导管所致血行感染、留置导尿管所致感染的各项措施,加强耐药菌感染管理,对感染及其高危因素实行监控。第二十五条 重症医学科的整体布局应该使放置病床的医疗区域、医疗辅助用房区域、污物处理区域和医务人员生活辅助用房区域等有相对的独立性,以减少彼此之间的干扰和控制医院感染。第二十六条 重症医学科应具备良好的通风、采光条件。医疗区域内的温度应维持在(24±1.5)℃左右。具备足够的非接触性洗手设施和手部消毒装置,单间每床1套,开放式病床至少每2床1套。第二十七条 对感染患者应当依据其传染途径实施相应的隔离措施,对经空气感染的患者应当安置负压病房进行隔离治疗。第二十八条 重症医学科要有合理的包括人员流动和物流在内的医疗流向,有条件的医院可以设置不同的进出通道。第二十九条 重症医学科应当严格限制非医务人员的探访;确需探访的,应穿隔离衣,并遵循有关医院感染预防控制的规定。第三十条 重症医学科的建筑应该满足提供医护人员便利的观察条件和在必要时尽快接触病人的通道。装饰必须遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、防静电、容易清洁和符合防火要求的原则。
谢谢依依老师!您的帮助让人感到好温暖,做为一个院感人,无论再遇到什么困难,我都不会再感到无助和紧张!因为我的身后有你们!再次道声谢谢! 下载学习了,谢谢老师的无私
下载学习了,谢谢老师的无私
- K. p# N: ^% k9 e5 V 谢谢老师的分享!!!