层流病房白天开窗通风,晚上关上窗户,需要空气消毒吗?
我们医院新建了一个层流ICU病房,是十万级的,1月份刚刚启用。我们层流病房建的时候开了很多的窗,院长说是为了检修的时候通风用。现在ICU启用后,医务人员一直说有气味还闷,上班都开窗通风(不是全部打开,但总有窗户是开着的,领导也说说刚开始气味重,让先开开窗,我对护士长说那么晚上就打开臭氧(听说有臭氧空气消毒的)空气消消毒,可护士长说晚上窗户是关着的不用消毒,我不知道这样做是否可以,但我也不知道怎么去说服她或者领导,我也缺乏相关的知识。求助了! 有异常气味是不是装修材料有问题。开窗通风了就是空气没有经过层流处理了。这样应该进行空气消毒,就是移动式的动态空气消毒机这些也是可以的。开窗要加强回风口滤网的清洗。 如果是洁净ICU病房,再开窗通风,其洁净系统就不起作用了,用洁净系统一般就不需要再用空气消毒机消毒了,ICU用臭氧空气消毒机不太合适,因为ICU一直有病人在,不能用臭氧。 首先,臭氧空气消毒必须在无人的条件下使用,因此ICU设置臭氧空气消毒器不合适。
另外,开窗通风与层流洁净系统都可以用在ICU的空气净化,但两者最好不要同时使用。
个人之见,仅供参考。 xiesq999 发表于 2014-1-28 10:16
如果是洁净ICU病房,再开窗通风,其洁净系统就不起作用了,用洁净系统一般就不需要再用空气消毒机消毒了,I ...
我们的ICU里听说系统里装了臭氧消毒功能(ICU建的时候没有与院感科沟通,很多情况院感科不知道,还是开科了才知道)可以启动定时的臭氧消毒,没有其它的空气消毒设施。我们现在的情况是白天开窗,晚上关窗,空气洁净系统是24小时在运转的,这样需要再进行空气消毒吗? 秋水无痕1972 发表于 2014-1-28 13:15
我们的ICU里听说系统里装了臭氧消毒功能(ICU建的时候没有与院感科沟通,很多情况院感科不知道,还是开科 ...
在ICU用臭氧消毒空气确实不合适,动物试验表明,臭氧毒性的起点浓度为0.3ppm,而人对空气中臭氧可嗅知的浓度为0.02~0.04ppm,根据臭氧对肺功能毒性的试验结果,提出1.5~2.0ppm为臭氧允许浓度的上限。卫生部规定臭氧最高允许浓度为0.2mg/m3。
谢谢版主老师的解答,谢谢各位老师的帮助,现在明白了。现在ICU里暂不进行空气消毒,还是先做好监测看感染的情况,再看要不要处理。 臭氧消毒?在有人的环境是不可以的 路过学习了,收获不少{:1_14:} 层流和开窗只能二选一,要不就发挥不了层流的作用了
页: