8.1.1-1 每床终端接头最少配置数量(个)
用房名称 氧气 压缩空气
负压吸引手术室 2 1
负压吸引恢复室 1 1
预麻室 1 1
表8.1.1-2 终端压力、流量、日用时间
气体种类 单嘴压力(MPa) 流量单嘴流量(L/min) 日用时间(min) 同时使用率(%)
氧气 0.40~0.45 10~80 120 (恢复室1440) 50~100
负压吸引 -0.03~-0.07 30 120(恢复室1440) 100
压缩空气 0.45~0.9 60 60 80
氮气 0.90~0.95 230 30 10~60
氧化亚氮 0.40~0.45 4 120 50~100
氩气 0.35~0.40 0.5~15 120 80
二氧化碳 0.35~0.40 10 60 30
表8.1.2 支吊架间距
管道公称直径(mm) 4~8 8~12 12~20 20~25 ≥25
支吊架间距(m) 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
表10.3.1 必测项目
竣工验收 综合性能全面评定
通风机的风量及转数 I级洁净手术室手术区和I级洁净辅助用房局部100级区的工作面的截面风速
系统和房间风量及其平衡 其他各级洁净手术室和洁净辅助用房的换气次数
系统和房间静压及其调整 洁净度级别
自动调节系统联合运行 静压差
高效过滤器检漏 所有集中送风口高效过滤器抽查检漏,I级洁净用房抽查比例应大于50%,其他
洁净度级别 洁净用房应大于20%
温湿度
噪声
照度
新风量
细菌浓度
表10.3.8-1 系数t
测点数 2 3 4 5 6 7 8 9
系数t 6.31 2.92 2.35 2.13 2.02 1.94 1.90 1.86
表10.3.8-2 测点位置表
区域 最少测点数
I级 洁净手术室手术区和洁净辅助用房局部100级区 5点(双对角线布点)
I级周边区 8点(每边内2点)
Ⅱ~Ⅲ级 洁净手术室手术区 3点(单对角线布点)
Ⅱ级 周边区 6点(长边内2点,短边内1点)
Ⅲ级 周边区 4点(每边内1点)
Ⅳ级洁净手术室及分散布置送风口的洁净室面积>30m2 4点(避开送风口正下方)
面积≤30m2 2点(避开送风口正下方)
表10.3.13-1 浮游菌最小采样量
被测区域洁净度级别 最小采样量m3(L)
100级 0.6(600)
1000级 0.06(60)
10000级 0.03(30)
100000级 0.006(6)
300000级 0.006(6)
表10.3.13-2 沉降菌最少培养皿数
被测区域洁净度级别 最少培养皿数(90,以沉降30min计)
100级 13
1000级 5
10000级 3
100000级 2
300000级 2
表A.0.2 漏气率(%)
气体名称 氧气 负压吸引 压缩空气 氧化亚氮 氮气 氩气
允许漏气率(A) ≤0.15 ≤1.8 ≤0.2 ≤0.15 ≤0.15 ≤0.15
表2 建议采用的压差
目的 乱流洁净室与任何相通的相差一级 乱流洁净室与任何相通的相差一级 单向流洁净室与任何 洁净室与室外(或与室外
的邻室(Pa) 以上的邻室(Pa) 相通的邻室(Pa) 相通的房间)(Pa)
一般, 防止
缝隙渗透 5 5~10 5~10 15
严格, 防止开
门进人的污染 5 40或对缓冲室5 10或对缓冲室5 对缓冲室10
无菌洁净室 5 对缓冲室5 对缓冲室5 对缓冲室10
表4.0.1 洁净手术部用房主要技术指标
名 称 最小静压差 对相邻 换气次数 手术区手术台 自净时间 温度 相对湿度 最小新风量 (次/h) 噪声dB(A) 最低照度(lx)
(Pa)程度 低级别 (次/h) (或局部100级 (min) (℃) (%) (m3/h·人)
洁净室 工作区)工作面
高度截面平均
风速(m/s)
特别洁净
手术室,特
殊实验室 ++ 8 - 0.25~0.30 ≤15 22~25 40~60 60 6 ≤52 ≥350
标准洁净
手术室 ++ 8 30~36 - ≤25 22~25 40~60 60 6 ≤50 ≥350
一般洁净
手术室 + 5 18~22 - ≤30 22~25 35~60 60 4 ≤50 ≥350
准洁净
手术室 + 5 12~15 - ≤40 22~25 35~60 60 4 ≤50 ≥350
体外循环
灌注专用
准备室 + 5 17~20 - - 21~27 ≤60 - 3 ≤60 ≥150
无菌敷料、
器械、一
次性物品
室和精密
仪器存放室 + 5 10~13 - - 21~27 ≤60 - 3 ≤60 ≥150
护士站 + 5 10~13 - - 21~27 ≤60 60 3 ≤60 ≥150
准备室(
消毒处理) + 5 10~13 - - 21~27 ≤60 30 3 ≤60 ≥200
预麻醉室 -- -8 10~13 - - 22~25 30~60 60 4 ≤55 ≥150
刷手间 0~+ >0 10~13 - - 21~27 ≤65 - 3 ≤55 ≥150
洁净走廊 0~+ >0 10~13 - - 21~27 ≤65 - 3 ≤52 ≥150
更衣室 0~+ - 8~10 - - 21~27 30~60 - 3 ≤60 ≥200
恢复室 0 0 8~10 - - 22~25 30~60 - 4 ≤50 ≥200
清洁走廊 0~+ 0~+5 8~10 - - 21~27 ≤65 - 3 ≤55 ≥150
|