找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 32109|回复: 212

医院洁净手术部建筑技术规范

 火... [复制链接]
发表于 2008-2-12 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
一直想把这个电子版的标准整理好后再发上来,但实在是顾不上。既然有人要,我就先发上来,先看文字部分,表格是乱的。等我有时间或哪位朋友有时间把表格部分整理一下再重发一遍吧。

为了有个标准对照修改,再发一个PDF的。

[ 本帖最后由 无极紫晶 于 2008-2-14 17:39 编辑 ]

医院洁净手术部建筑技术规范.doc

248.5 KB, 下载次数: 456461

医院洁净手术部建筑技术规范(GB 50333-2002).pdf

746.26 KB, 下载次数: 296186

评分

参与人数 1 +5 收起 理由
石桥wshh1975 + 5 精品文章

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2008-2-14 09:43 | 显示全部楼层
已经下载,待学习啦!:handshake :handshake

回复

使用道具 举报

发表于 2008-2-14 09:53 | 显示全部楼层

回复#1无极紫晶的帖子

8.1.1-1   每床终端接头最少配置数量(个)
用房名称                        氧气                       压缩空气
负压吸引手术室                  2                            1
负压吸引恢复室                  1                            1
预麻室                              1                            1
表8.1.1-2      终端压力、流量、日用时间
气体种类         单嘴压力(MPa)     流量单嘴流量(L/min)    日用时间(min)       同时使用率(%)   
氧气                0.40~0.45           10~80                 120 (恢复室1440)        50~100
负压吸引         -0.03~-0.07           30                       120(恢复室1440)          100
压缩空气          0.45~0.9              60                         60                              80
氮气                0.90~0.95           230                         30                           10~60
氧化亚氮          0.40~0.45             4                        120                           50~100
氩气                0.35~0.40          0.5~15                  120                              80
二氧化碳          0.35~0.40           10                          60                              30
表8.1.2      支吊架间距
管道公称直径(mm)    4~8     8~12     12~20     20~25      ≥25
支吊架间距(m)           1.0       1.5          2.0          2.5          3.0
表10.3.1  必测项目
竣工验收                                  综合性能全面评定
通风机的风量及转数           I级洁净手术室手术区和I级洁净辅助用房局部100级区的工作面的截面风速
系统和房间风量及其平衡     其他各级洁净手术室和洁净辅助用房的换气次数
系统和房间静压及其调整    洁净度级别
自动调节系统联合运行       静压差
高效过滤器检漏                所有集中送风口高效过滤器抽查检漏,I级洁净用房抽查比例应大于50%,其他
洁净度级别                     洁净用房应大于20%
                                    温湿度
                                    噪声
                                    照度
                                    新风量
                                    细菌浓度
表10.3.8-1      系数t
测点数        2          3          4          5         6           7          8             9
系数t        6.31     2.92      2.35     2.13     2.02      1.94      1.90        1.86
表10.3.8-2     测点位置表
     区域                                                                              最少测点数            
I级 洁净手术室手术区和洁净辅助用房局部100级区                  5点(双对角线布点)
I级周边区                                                                        8点(每边内2点)
Ⅱ~Ⅲ级 洁净手术室手术区                                                3点(单对角线布点)
Ⅱ级 周边区                                                                     6点(长边内2点,短边内1点)
Ⅲ级 周边区                                                                     4点(每边内1点)
Ⅳ级洁净手术室及分散布置送风口的洁净室面积>30m2           4点(避开送风口正下方)
                                                          面积≤30m2           2点(避开送风口正下方)
表10.3.13-1      浮游菌最小采样量
被测区域洁净度级别              最小采样量m3(L)
100级                                    0.6(600)
1000级                                 0.06(60)
10000级                               0.03(30)
100000级                             0.006(6)
300000级                             0.006(6)
表10.3.13-2      沉降菌最少培养皿数
被测区域洁净度级别                 最少培养皿数(90,以沉降30min计)
100级                                          13
1000级                                          5
10000级                                        3
100000级                                      2
300000级                                      2
表A.0.2           漏气率(%)
气体名称               氧气       负压吸引        压缩空气        氧化亚氮        氮气       氩气
允许漏气率(A)  ≤0.15         ≤1.8            ≤0.2            ≤0.15          ≤0.15      ≤0.15
表2     建议采用的压差
目的        乱流洁净室与任何相通的相差一级    乱流洁净室与任何相通的相差一级       单向流洁净室与任何     洁净室与室外(或与室外
                        的邻室(Pa)                               以上的邻室(Pa)                               相通的邻室(Pa)                相通的房间)(Pa)
一般, 防止
缝隙渗透                       5                                      5~10                                       5~10                       15
严格, 防止开
门进人的污染        5                               40或对缓冲室5                                 10或对缓冲室5                   对缓冲室10
无菌洁净室                        5                                 对缓冲室5                                    对缓冲室5                   对缓冲室10
  表4.0.1    洁净手术部用房主要技术指标                                                                                       
名     称        最小静压差  对相邻   换气次数  手术区手术台   自净时间   温度   相对湿度   最小新风量   (次/h)  噪声dB(A)   最低照度(lx)
                 (Pa)程度         低级别     (次/h)   (或局部100级     (min)      (℃)      (%)      (m3/h·人)
                                 洁净室                工作区)工作面
                                                           高度截面平均
                                                          风速(m/s)                                                                                                                                                  
                                                       
特别洁净
手术室,特
殊实验室        ++        8            -          0.25~0.30        ≤15      22~25   40~60        60                    6              ≤52              ≥350
标准洁净
手术室        ++        8     30~36        -        ≤25      22~25   40~60       60                    6              ≤50              ≥350
一般洁净
手术室        +        5    18~22                       -        ≤30      22~25   35~60       60                    4             ≤50              ≥350
准洁净
手术室        +        5    12~15                       -        ≤40      22~25   35~60       60                    4             ≤50              ≥350
体外循环
灌注专用
准备室        +        5    17~20                       -        -           21~27     ≤60          -                    3             ≤60              ≥150
无菌敷料、
器械、一
次性物品
室和精密
仪器存放室        +        5    10~13          -        -          21~27      ≤60          -                    3             ≤60              ≥150
护士站        +        5    10~13                       -        -          21~27      ≤60         60                    3             ≤60              ≥150
准备室(
消毒处理)        +        5    10~13                       -        -          21~27       ≤60        30                    3             ≤60              ≥200
预麻醉室        --        -8   10~13                       -        -          22~25   30~60        60                    4             ≤55             ≥150
刷手间        0~+        >0  10~13        -        -          21~27        ≤65          -                    3             ≤55             ≥150
洁净走廊        0~+        >0  10~13        -        -          21~27         ≤65         -              3             ≤52             ≥150
更衣室        0~+        -       8~10        -        -          21~27    30~60          -                    3             ≤60             ≥200
恢复室        0        0      8~10        -        -          22~25    30~60          -                    4             ≤50             ≥200
清洁走廊        0~+     0~+5   8~10                       -        -          21~27         ≤65         -              3             ≤55             ≥150

评分

参与人数 1 +10 收起 理由
无极紫晶 + 10 多好的同志啊!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-2-14 17:43 | 显示全部楼层

回复 #16 王陆玲 的帖子

为了不出错,我重新发了一遍PDF格式的,你最好对照一下在word文档里整理后再上传上来。那样表格就不会乱了。谢谢!

祝你情人节快乐!过一个有意义的情人节!:lol :lol

[ 本帖最后由 无极紫晶 于 2008-2-14 17:45 编辑 ]
回复

使用道具 举报

发表于 2008-2-14 18:08 | 显示全部楼层
在下载,非常感谢!!!!

回复

使用道具 举报

发表于 2008-2-15 17:04 | 显示全部楼层

回复 #12 xl0826 的帖子

载学习,谢谢分享!

回复

使用道具 举报

发表于 2008-2-15 17:20 | 显示全部楼层

回复 #12 xl0826 的帖子

谢啦,很全面。

回复

使用道具 举报

发表于 2008-2-15 17:23 | 显示全部楼层
习中!!!!!!!!!!!!!!!!!

回复

使用道具 举报

发表于 2008-2-15 18:18 | 显示全部楼层

回复 #8 xl0826 的帖子

谢分享,下载学习了!

回复

使用道具 举报

发表于 2008-3-10 11:05 | 显示全部楼层

回复 #1 无极紫晶 的帖子

6.0.1 每间洁净手术室的基本装备应符合表6.0.1 的要求。
6.0.10 清洗消毒灭菌装置如不能设置在手术室内,亦可集中设于手术室的准备间或消
毒间中。

大家都这一点如何理解?
回复

使用道具 举报

发表于 2008-3-26 15:02 | 显示全部楼层
谢谢提供资料,要认真学习.:victory
回复

使用道具 举报

发表于 2008-9-26 16:49 | 显示全部楼层
医院洁净手术部建筑技术规范
                              中华人民共和国建设部
                             二○○二年十一月二十六日

    本规范是根据建设部建标[2002]85号文的要求,由卫生部负责主编,具体由中国卫生经济学会医疗卫生建筑专业委员会会同有关设计、研究单位共同编制的。
在编制过程中,编制组进行了广泛的调查研究,认真总结实践经验,积极采纳科研成果,参照有关国际标准和国外技术标准,并在广泛征求意见的基础上,通过反复讨论、修改和完善,最后经审查定稿。
    本规范包括10章和1个附录。主要内容是:规定了洁净手术部由洁净手术室和辅助用房组成,洁净手术部的洁净度分为四个等级;各用房的具体技术指标;对建筑环境、平面和装饰的原则要求;洁净手术室必须配置的基本装备及其安装要求;对作为规范核心内容的空气调节与空气净化部分,则详尽地规定了气流组织、系统构成及系统部件和材料的选择方案、构造和设计方法;还规定了适用于洁净手术部的医用气体、给水排水、配电和消防设施配置的原则;最后对施工、验收和检测的原则、制度、方法做了必要的规定。
本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。
    本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,中国卫生经济学会医疗卫生建筑专业委员会负责具体技术内容的解释。在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,如发现需要修改或补充之处,请将意见和建议寄中国卫生经济学会医疗卫生建筑专业委员会[地址:北京市东城区黄化门43号;邮政编码:100009;电话:64076399、64076617(传真)]。

GB 50333-2002 医院洁净手术部建筑技术规范.RAR

188.92 KB, 下载次数: 967

回复

使用道具 举报

发表于 2008-10-10 14:02 | 显示全部楼层
谢谢,下载了认真学习
回复

使用道具 举报

发表于 2008-10-25 12:29 | 显示全部楼层
几个月前已学习,现在复习仍感受益,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2008-12-19 10:06 | 显示全部楼层
谢谢老师!:) :) :)
回复

使用道具 举报

发表于 2008-12-31 09:52 | 显示全部楼层

GB 50333-2002 医院洁净手术部建筑技术规范

GB 50333-2002 医院洁净手术部建筑技术规范,pdf版本,真正的国标原版!

GB 50333-2002 医院洁净手术部建筑技术规范.jpg

GB 50333-2002 医院洁净手术部建筑技术规范.pdf (878.57 KB, 下载次数: 1808)

评分

参与人数 1 +10 收起 理由
泉子 + 10 嘉奖劳动致富送新年礼!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2008-12-31 13:45 | 显示全部楼层
已下载学习并收藏.谢谢分享.
回复

使用道具 举报

发表于 2008-12-31 14:26 | 显示全部楼层
下载了,慢慢学习:handshake
回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-14 22:27 | 显示全部楼层
这个非盗版;P
回复

使用道具 举报

发表于 2009-1-22 08:14 | 显示全部楼层
我院正准备改建骨科手术室,已下载学习,谢谢!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则