沧海一粟 发表于 2013-12-27 15:39

禅静思语 发表于 2013-12-27 15:34 static/image/common/back.gif
本次加了应急手术间,因2个房间面积差别较大(隔离产房17平,手术室25平),相对而言,17平的做隔离产房还 ...

你们医院手术室晚上没人值班吗?为什么要在产房增加手术间呢?如果要在产房增加手术间,一切布局就要按照手术室的建筑布局管理了。恕我直言,改造后布局还是不合理,这样的改造有什么意义呢?

game_over 发表于 2013-12-27 15:43

我们医院刚建的产房,分隔离待产室、产房和普通待产室、产房,共用一个刷手间

禅静思语 发表于 2013-12-27 15:45

沧海一粟 发表于 2013-12-27 15:39 static/image/common/back.gif
你们医院手术室晚上没人值班吗?为什么要在产房增加手术间呢?如果要在产房增加手术间,一切布局就要按照 ...

我们目前的手术室就在产科楼下。最近下发的这个规范要求让设“备用手术室”。
真的很无奈。

沧海一粟 发表于 2013-12-27 15:48

禅静思语 发表于 2013-12-27 15:45 static/image/common/back.gif
我们目前的手术室就在产科楼下。最近下发的这个规范要求让设“备用手术室”。
真的很无奈。

手术室就在产科楼下,那也可以算是你们的“备用手术室”啊,你可以向你们省院感质控中心反映,咨询这样的问题,看他们如何解答。

lwm 发表于 2013-12-27 16:41

我理解为,标准制定者是按照一个住院病区的建设标准,结合隔离病房的分区要求,组合成这么一个产科建设标准的。我也认为,隔离病房的分区,其实主要是针对呼吸道传染病的,对于其他疾病,关键还是做好标准预防,分区并非那么重要。

zhangyan117 发表于 2013-12-27 16:56

沧海一粟 发表于 2013-12-27 15:09 static/image/common/back.gif
接生是要戴手套的,接生完毕,一切隔离产妇的用品都是要按感染性废物及时处理的,包括医生接生用的手套接 ...

老师的指教很对,也很高兴和老师探讨这个问题,如果每个人都按规范要求去做没有问题,谁又能保证没有人不按规范做呢?分区能避免这种风险,另外通过多次接受上级部门检查指导,也经过多方努力,我院的“普通分娩室”和“隔离分娩室”的洗手区域是独立分开的。

沧海一粟 发表于 2013-12-27 17:04

zhangyan117 发表于 2013-12-27 16:56 http://bbs.sific.com.cn/static/image/common/back.gif
老师的指教很对,也很高兴和老师探讨这个问题,如果每个人都按规范要求去做没有问题,谁又能保证没有人不 ...

有条件的时候,“普通分娩室”和“隔离分娩室”的洗手区域分开当然是不错的。

江南水韵 发表于 2013-12-27 17:08

中国的规范标准往往是不接地气,而你们省的标准更是没有让人难以实行。“隔离分娩室(床)应有缓冲区,内有洗手设施”。应该不是外科洗手设施吧,否则没有道理,洗手还要独立吗。
其实现在自然分娩者很少,产房所占用的面积太大,对于产房的布局流程最让人纠结,不仅临床主任不能理解,感控人自己都不太认同。设置隔离待产室和隔离产房,加强通风,实行标准预防就足够了。

禅静思语 发表于 2013-12-27 17:52

沧海一粟 发表于 2013-12-27 15:48 static/image/common/back.gif
手术室就在产科楼下,那也可以算是你们的“备用手术室”啊,你可以向你们省院感质控中心反映,咨询这样的 ...

谢谢版主的提醒!
电梯就在产房与手术室门口,直通电梯非常方便,何必再建一个“备用手术间”?闲置——会浪费资源;若频繁使用,肯定会导致诸多管理上的隐患!
再次感谢沧海一粟版主的分析解答。{:1_17:}

禅静思语 发表于 2013-12-27 17:56

江南水韵 发表于 2013-12-27 17:08 static/image/common/back.gif
中国的规范标准往往是不接地气,而你们省的标准更是没有让人难以实行。“隔离分娩室(床)应有缓冲区,内有 ...

版主所言极是!
有些要求太过“苛刻”,与实际工作差距很大啊。
旧布局改造,很多都是在原有的基础上来做,难度真的很大。

落花生 发表于 2013-12-27 21:44

禅静思语 发表于 2013-12-27 15:34 static/image/common/back.gif
本次加了应急手术间,因2个房间面积差别较大(隔离产房17平,手术室25平),相对而言,17平的做隔离产房还 ...

我们的隔离产房也是一直闲置。改建的建筑一般都要结合当时当地情况,任何事情都没有绝对,只要相对隔离就行了。

禅静思语 发表于 2013-12-28 08:14

落花生 发表于 2013-12-27 21:44 static/image/common/back.gif
我们的隔离产房也是一直闲置。改建的建筑一般都要结合当时当地情况,任何事情都没有绝对,只要相对隔离就 ...

谢谢花生版主。
改造是护理、院感、科室共同参与,且要给主管院长论证的。当有规范“横在”面前的时候,院感站出来公然敌对“规范”,是要负绝对责任的。
我会总结各位老师的意见和建议,去说服相关参与的部门,制止不合理的改造。
再次感谢!

阳光 发表于 2013-12-28 10:56

设“缓冲区”的目的无非是为了便于工作人员进入时更衣所用,如果设置有“缓冲区”的话倒是需要手卫生设施便于进出时进行手卫生。
老师您是否误读了您省的标准?要求在缓冲区内设置洗手设施不是用于接生前的刷手?

禅静思语 发表于 2013-12-28 11:04

阳光 发表于 2013-12-28 10:56 static/image/common/back.gif
设“缓冲区”的目的无非是为了便于工作人员进入时更衣所用,如果设置有“缓冲区”的话倒是需要手卫生设施便 ...

隔离产房本来就在限制区,而限制区就已经有了用于外科洗手的设施,干嘛还要在缓冲区再设一套洗手设施?
这么说,手术室的限制区内(隔离手术与正常手术)也应该有2套洗手设施,供正常手术与隔离手术人员使用咯?——这就是我的困惑。

禅静思语 发表于 2013-12-28 11:09

阳光 发表于 2013-12-28 10:56 static/image/common/back.gif
设“缓冲区”的目的无非是为了便于工作人员进入时更衣所用,如果设置有“缓冲区”的话倒是需要手卫生设施便 ...

当然了,洗手池越多,使用起来就越方便,但是,也得看看这些洗手池设在哪些区域吧。
作为限制区,洗手池多了,对后续管理和环境潮湿等会不会造成影响呢?况且,这些水池都是非手触流水设施,既然手不接触,那么,交叉污染的机会又有多少呢?
有些东西看似制定的很周到,但细想起来,可操作性又有多少呢?
请原谅我的偏执。

阳光 发表于 2013-12-28 11:11

禅静思语 发表于 2013-12-28 11:04 static/image/common/back.gif
隔离产房本来就在限制区,而限制区就已经有了用于外科洗手的设施,干嘛还要在缓冲区再设一套洗手设施?
...

这个要求设置的洗手设施应该不是用于接生前刷手,您也可以跟您省的标准制订者进行沟通呢。

禅静思语 发表于 2013-12-28 11:44

阳光 发表于 2013-12-28 11:11 static/image/common/back.gif
这个要求设置的洗手设施应该不是用于接生前刷手,您也可以跟您省的标准制订者进行沟通呢。

这个要求设置的洗手设施应该不是用于接生前刷手,——那会是......?总不至于在限制区去洗别的吧。

阳光 发表于 2013-12-28 15:20

禅静思语 发表于 2013-12-28 11:44 static/image/common/back.gif
这个要求设置的洗手设施应该不是用于接生前刷手,——那会是......?总不至于在限制区去洗别的吧。

{:1_10:}我理解的意思是,要求设置的洗手设施是用于由缓冲间出入时可以方便地进行手卫生

禅静思语 发表于 2013-12-28 15:39

阳光 发表于 2013-12-28 15:20 http://bbs.sific.com.cn/static/image/common/back.gif
我理解的意思是,要求设置的洗手设施是用于由缓冲间出入时可以方便地进行手卫生

好吧,我终于理解了该规范要求隔离产房设缓冲区和水池子的意图了。
他们考虑得的确非常完美。
谢谢阳光版主。

阳光 发表于 2013-12-28 15:41

禅静思语 发表于 2013-12-28 15:39 static/image/common/back.gif
好吧,我终于理解了该规范要求隔离产房设缓冲区和水池子的意图了。
他们考虑得的确非常完美。
谢谢阳 ...

不好意思,我表达的仅是我个人的理解,也许跟标准制订者的初衷有偏差,千万不要误导您了。