洁净手术室采样
百级术间采样(手术区5点周边区8点),经过几次采样都不合格,可厂家的洁净工程师说我们采样不对,应在百级区(手术区)就应该摆放13点,这样的说法对吗?请赐教!!! 《医院感染预防与控制临床实践指引》2013,89页在百级区(手术区)就应该摆放13点 明白了,谢谢老师的指导应摆放13点,详见《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2002 表10.3.13-2 沉降菌最少培养皿数规定。
《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2002
10.3.13 细菌浓度的检测应符合下列要求:
1 细菌浓度宜在其他项目检测完毕,对全室表面进行常规消毒之后进行。表面染菌密度为监测项目,按《医院消毒卫生标准》 GB15982 的方法检测,检测结果应符合表 3.0.3 的规定。
2 当送风口集中布置时,应对手术区和周边区分别检测;当送风口分散布置时,全室统一检测。测点布置原则可参照10.3.8条执行。
3 当采用浮游法测定浮游菌浓度时,细菌浓度测点数应和被测区域的含尘浓度测点数相同,且宜在同一位置上。每次采样应满足表10.3.13-1 规定的最小采样量的要求,每次采样时间不应超过 30min 。
4 当用沉降法测定沉降菌浓度时,细菌浓度测点数既要不少于被测区域含尘浓度测点数,又应满足表10.3.13-2 规定的最少培养皿 ( 不含对照皿 ) 数的要求。
如沉降时间适当延长,则最少培养皿数可以按比例减少,但不得少于含尘浓度的最少测点数。
5 采样点可布置在地面上或不高于地面 0.8m 的任意高度上。
在百级区(手术区)就应该摆放13点
页:
[1]