冬雪儿宝贝 发表于 2013-11-20 10:35

紫外线灯管位置

各位老师,目前,基层医疗机构空气及物体表面消毒仍然采用的是紫外线照射消毒,有一个问题非常困惑,有的医疗机构紫外线灯管挂在治疗台上面,我要求应该挂在治疗室中央顶部,这样照射强度会均匀,对吗?另外,紫外线灯管距离地面不超过两米对吗?

感恩你 发表于 2013-11-20 10:43

房间中央距离地面1.8到2.2米

青青子佩 发表于 2013-11-20 10:50

C.6   紫外线消毒
C.6.1   适用范围
适用于室内空气和物体表面的消毒。
C.6.2   紫外线消毒灯要求
C.6.2.1   紫外线消毒灯在电压为220V、相对湿度为60%、温度为20℃时,辐射的253.7nm紫外线强度(使用中的强度)应不低于70μW/ cm2。
C.6.2.2   应定期监测消毒紫外线的辐照强度,当辐照强度低到要求值以下时,应及时更换。
C.6.2.3   紫外线消毒灯的使用寿命,即由新灯的强度降低到70μW/ cm2的时间(功率≥30W),或降
低到原来新灯强度 的70%(功率<30W=的时间,应不低于1000h。紫外线灯生产单位应提供实际使用寿命。
C.6.3   使用方法
C.6.3.1   在室内无人状态下,采用紫外线灯悬吊式或移动式直接照射消毒。灯管吊装高度距离地面1.8m~2.2m。安装紫外线灯的数量为平均≥1.5W/m3,照射时间≥30min。
C.6.3.2   采用紫外线消毒器对空气及物体表面进行消毒。其消毒方法及注意事项应遵循生产厂家的使用说明。
C.6.3.3   消毒时对环境的要求    紫外线直接照射消毒空气时,关闭门窗,保持消毒空间内环境清洁、干燥。消毒空气的适宜温度20℃~40℃,相对湿度低于80%。
C.6.4   注意事项
C.6.4.1   应保持紫外线灯表面清洁,每周用酒精布巾擦拭一次,发现灯管表面有灰尘、油污等时,应随时擦拭。
C.6.4.2   用紫外线灯消毒室内空气时,房间内应保持清洁干燥。当温度低于20℃或高于40℃,相对湿度大于60%时,应适当延长照射时间。
C.6.4.3   采用紫外线消毒物体表面时,应使消毒物品表面充分暴露于紫外线。
C.6.4.4   采用紫外线消毒纸张、织物等粗糙表面时,应适当延长照射时间,且两面均应受到照射。
C.6.4.5采用紫外线杀灭被有机物保护的微生物及空气中悬浮粒子多时,应加大照射剂量。
C.6.4.6不应使紫外线光源直接照射到人。
C.6.4.7不应在易燃、易爆的场所使用。
C.6.4.8紫外线强度计每年至少标定一次。

770362758 发表于 2013-11-20 11:01

路过学习了,谢谢{:1_1:}

动飞扬 发表于 2013-11-20 11:09

依据规范没有具体规定安装于被消毒空间的哪一部位,而是就被消毒空间或物表的高度进行了规定,所以安装于治疗台上方只要高度达标就可以,个人建议{:1_1:}

樱花烂漫 发表于 2013-11-20 11:24

路过学习了,非常谢谢!

冰心 发表于 2013-11-20 11:25

紫外线灯应用中应注意的若干问题

冰心 发表于 2013-11-20 11:27

蓝色的天空 发表于 2013-11-20 11:33

路过学习了。谢谢提供

蓝色的天空 发表于 2013-11-20 11:55

房间中央距离地面1.8到2.2米。

wangrui2012 发表于 2013-11-20 11:58

房间的温湿度,紫外线消毒过程中保护眼睛,紫外线灯管每周75%的酒精擦拭,每半年监测强度及使用的累积时间等

娜姆 发表于 2013-11-20 11:58

http://bbs.sific.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=119104#lastpost
在七楼有老师的解答。

1285717300 发表于 2013-11-20 11:59

二级以上医院都应该没有使用紫外线灯消毒了吧

太阳能1 发表于 2013-11-20 13:21

l路过学习了,谢谢老师分享!

wang456 发表于 2013-11-20 14:11

房间的温湿度,紫外线消毒要在无人状态下进行,紫外线灯管每周75%的酒精擦拭,每半年监测强度及使用的累积时间等

梅子@ 发表于 2013-11-20 14:16

路过学习了。谢谢老师的提供

墨凉的夏天 发表于 2013-11-20 14:19

路过学习了,谢谢老师分享,紫外线用于空气消毒主要是因为产生的臭氧吧,所以我院是算好房间面积和灯管数量均匀悬挂分配的

jingyezhuguang 发表于 2013-11-20 14:24

规范上有明确的规定,物表消毒是有照射距离的,空气消毒就要与房间大小和温湿度有关了

muniuxing 发表于 2013-11-20 14:42

谢谢老师,学习了。平时还没认真考虑过。

黎卫士 发表于 2013-11-20 14:42

采用紫外线灯悬吊式或移动式直接照射消毒。紫外线消毒灯安装数量为平均每立方米不少于1.5W,并且要求分布均匀、吊装高度距离地面1.8~2.2m,使得人的呼吸带处于有效照射范围。如果是物体表面消毒,灯管距照射表面应以1m为宜,杀菌才有效。
页: [1] 2