血透室900立方米,怎么消毒,谢谢。
本帖最后由 沧海一粟 于 2013-11-17 17:06 编辑我们新址医院血透室900立方米,不知道该安装吊的紫外线,还是消毒机,消毒机院长有不太情愿,请教老师改怎么办?谢谢。 是消毒机,上面发错了。 部颁12版新消规或者医院卫生消毒标准已明确:血液透析室属于三类环境,而医院空气净化管理规范建议的通风方法共有七种,针对血液透析专业特点和患者情况,建议用循环风紫外线动态空气消毒器比较好,一来可人机共处,二来动态杀菌效果相对更有保障一些,其实动态空气消毒器成本也不是太高哦,尤其移动式、壁挂式那些。 动态消毒机的消毒效果比较好,我院安装的是三氧消毒机,人机共存 命运 发表于 2013-11-16 21:49 static/image/common/back.gif
动态消毒机的消毒效果比较好,我院安装的是三氧消毒机,人机共存
三氧消毒机,不能人机共存,在无人条件下,只能作静态消毒。 我院新开设的血透中心,采用吊顶式的等离子空气消毒机,效果挺好的,也非常美观,不占空间! 白衣飘飘 发表于 2013-11-17 06:59 static/image/common/back.gif
三氧消毒机,不能人机共存,在无人条件下,只能作静态消毒。
说的对{:1_14:}{:1_9:} 有条件还是安装动态消毒机为宜,紫外线需无人状态下,因地制宜! 按照医院空气净化管理规范执行:
6.2产房、导管室、新生儿室、***病房、烧伤病房、重症监护病房、血液病病区等,可选用下列方法净化空气:
a)通风;
b)安装空气净化消毒装置的集中空凋通风系统;
c)空气洁净技术;
d)循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器;
e)紫外线灯照射消毒;
f)能使消毒后空气中的细菌总数≤4CFU/(15min•直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生许可批件的其他空气消毒产品。
确保通风就符合相关规范的要求了。
通风的方式有多种:
自然通风、机械通风、集中空调通风。
除冬季(仅指北方)不能进行自然通风外,春夏秋季均可进行自然通风。集中空调通风也是一种通风方式。目前,大部分病房楼都有送新风的设施,每日定时送新风也达到了空气净化的效果。
有特殊感染患者,临时采用紫外线消毒灯也是可以的,同时加强物表和环境表面的清洁消毒。
没有必要上空气消毒机。上空气消毒机得上多少台才能满足相关规范的要求啊?
如果医院不差钱,上洁净,效果最好。
{:1_9:}
还是建议安装空气消毒机吧!人机同在不会有什么危害,而紫外线有人在的时候就不能使用了。至于安装几台,可以请厂家根据实际情况决定,可以通过招标采购的形式,有一点要注意,选择合适的厂家后,一定要在合同里写上他们每年至少要来进行一次全面检查维护。 白衣飘飘 发表于 2013-11-17 06:59 static/image/common/back.gif
三氧消毒机,不能人机共存,在无人条件下,只能作静态消毒。
不是人机共存的吗?这个我也不知道 当时安装的时候我不在现场,听我们主任说的 是人机共存的 ,看来我还得再咨询咨询厂家谢谢你{:1_17:} 命运 发表于 2013-11-17 19:00 static/image/common/back.gif
不是人机共存的吗?这个我也不知道 当时安装的时候我不在现场,听我们主任说的 是人机共存的 ,看来我还 ...
动态消毒机与三氧消毒机是二个不同产品,动态指的是在有人的状态下消毒,而三氧消毒机必须在无人的状态下消毒,三氧就是臭氧。 建议使用移动式循环风紫外线动态空气消毒器。
成本不高,使用方便。 感谢各位老师的建议,以前也向院长建议过循环风紫外线消毒剂,现在医院经济紧张,都向职工借钱了,其他的科室也就都按的紫外线灯,血透室太大,不忍心看到满屋子的灯管,根据老师的建议,再跟领导沟通一下吧。 白衣飘飘 发表于 2013-11-18 08:37 static/image/common/back.gif
动态消毒机与三氧消毒机是二个不同产品,动态指的是在有人的状态下消毒,而三氧消毒机必须在无人的状态下 ...
非常谢谢老师的详细解答,我学到了{:1_17:}