lflsss1 发表于 2013-11-15 17:46

普通手术室的通风问题

本帖最后由 lflsss1 于 2013-11-15 20:54 编辑

   各位老师: 我院新手术室六间洁净手术室,六间普通手术室。普通手术室的空气净化和通风似乎没有厂家会做。我想的是: 集中空调系统中在进风口装消毒装置,经过初效和亚高效过滤后进到手术间,进行换气,同时手术间配置有动态空气消毒机进行空气消毒可以吗?
主要问题就是普通手术室的换气问题以及空气消毒如何协调使用啊?经过亚高效过滤后 手术中能持续进行换气吗?

37度女人 发表于 2017-7-1 11:00

老师现在有答案了吗?和你有一样的困惑

myd343730 发表于 2017-7-11 11:34

同问啊,我们洁净手术部要大修,想把一普通病区改造成普通手术室应急用,在通风上,是不是中央空调加空气消毒器就可以,或者原有的洁净手术室部把层流净化停了,加用空气消毒器当普通手术室用可不可以?因为整修时可以分区整修,把整修区密闭起来
页: [1]