找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2238|回复: 8

[求助] 口腔科这样的水龙头设置可行不?

[复制链接]
发表于 2008-12-22 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
attach]10187[/attach]一院感人员诉苦:院感检查专家来院督导,提出口腔科门诊水龙头设置不达标,要求一椅一龙头!医院领导要求立即对口腔科门诊进行水龙头改造,以适应一椅一龙头的要求,原本室内诊疗椅子排成一排,每张椅子之间没有隔断,只有一个水龙头。院长认为将牙椅按诊疗单元改造很麻烦,便要求将水龙头沿墙体做成一排(有些象食堂的洗碗池!)。可诊疗的医师根本够不到水龙头,距离约1米左右。

某医院口腔科水龙头的设置.doc

23.5 KB, 下载次数: 65, 下载积分: 金币 -2 枚

某医院口腔科水龙头的位置.doc

23.5 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 金币 -2 枚

回复

使用道具 举报

发表于 2008-12-23 09:17 | 显示全部楼层
好使用感应水龙头或脚踏式等,有条件每个单元一个感应水龙头最好,最好成绩提高洗手的依从性:handshake
关键具有手卫生观念:P

回复

使用道具 举报

发表于 2008-12-23 10:16 | 显示全部楼层
原帖由 mache 于 2008-12-22 22:19 发表
10187一院感人员诉苦:院感检查专家来院督导,提出口腔科门诊水龙头设置不达标,要求一椅一龙头!医院领导要求立即对口腔科门诊进行水龙头改造,以适应一椅一龙头的要求,原本室内诊疗椅子排成一排,每张椅子之 ...


不知道有没有实物照片。
目前的设置不是最好,但是要理解改造上的困难。其实,这是硬件建设,关键还要看手卫生是不是真正落实了,做好了?只要医生能做到处理 不同病人之间洗手,超过1米的距离也是可以接受的。当然,监测手卫生是否很好落实,尤其是口腔科,有点难度,要动脑筋啦。
回复

使用道具 举报

发表于 2008-12-23 10:30 | 显示全部楼层
建议如图。

口腔科图建议.jpg

要认真考虑设备用电、用水、用气(压缩空气)、下水以及器械消毒、医务人员操作的人体工效学、操作的合理性和可行性,提前设计好管道(上下水、气体)、线路【强电(机器用电、照明用电等)、弱电(电话线、网线)】等以及工作人员操作流程及通道走向。

双箭头表示隔断墙体。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-12-23 11:36 | 显示全部楼层

谢谢了

谢了,我给该院的建议是,既然改,就按诊疗单元改,否则不伦不类便成了笑话。龙头就是为了洗手方便,如果距离很长,那还不如就保持现状呢!只要医生想洗,远点、少点也不拍。如果不想洗,身边就有水龙头也不一定洗!反正也不会出现“四位医生同时去洗手,因为龙头不足而在排队等待”的现象。
长痛不如短痛,下次检查照样不合格怎么办!

回复

使用道具 举报

发表于 2008-12-23 14:27 | 显示全部楼层

回复 #5 mache 的帖子

你的思路完全正确!
回复

使用道具 举报

发表于 2008-12-23 14:49 | 显示全部楼层

回复 #1 mache 的帖子

腔科门诊水龙要求一椅一龙头,规范好像没有这种规定,某医院就目前的现状改为一椅一龙头空怕有点难度,我认为提高医护人员洗手的依从性是关键,真正做到每诊疗一位患者必须洗手或手消毒,水龙头再多,医护人员认识不到洗手的重要性,他也不会主动去洗手。

回复

使用道具 举报

发表于 2008-12-23 17:20 | 显示全部楼层
果重新改造,最好以一张椅子为一个单元,对保护病人隐私和隔离都比较好。每个单元一套洗手设施,对提高医生洗手依从性有一定的作用,我们医院的实际证明了这一点。

回复

使用道具 举报

发表于 2008-12-24 11:36 | 显示全部楼层
没有一条法规规定必须每个诊疗单位配备一个水龙头。洗手的贯彻是一个医务人员观念的问题,与水龙头的多少和远近没有直接联系。医生门诊量大了,再近的水龙头,他也不会花1-2分钟去洗手,况且洗完手手,很难戴手套,我想这每个口腔科医生都有同感。我们要做的是,为医务人员提高洗手依从性提供方便,使手卫生工作落到实处。现在不是有了快速手消毒剂吗,虽然价格贵点,但医生可能更容易接受。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表