洁净手术室空气监测方法:平板如何放置?
普通手术室采样平板的放置要求离地0.8m~1.5m,gb50333却说洁净手术室采样的平板放置在地面或不高于地面0.8m的位置,请问各位你们洁净手术室采样时平板是如何放置的呢? 我院洁净手术室采样平板的放置要求离地0.8m-1.5m,未采用新的标准。 平板放置在地面或不高于地面0.8m的位置,周边区放地上,中央区放手术床上(床降降到最低)。《医院消毒卫生标准》和《医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2002 》布点方法是不同的,我们也困惑,到底应该如何做?还有一个问题是采样时净化系统开启吗? 区域 最少测点数 手术区图示
Ⅰ级 洁净手术室手术区和洁净辅助用房局部100级区 5点(双对角线布点)
Ⅰ级周边区 8点(每边内2点)
Ⅱ~Ⅲ级 洁净手术室手术区 3点(单对角线布点)
Ⅱ级 周边区 6点(长边内2点,短边内1点)
Ⅲ级 周边区 4点(每边内1点)
Ⅳ级洁净手术室及分散布置送风口的洁净室 面积>30m2 4点(避开送风口正下方)
面积≤30m2 2点(避开送风口正下方)
1Ⅰ级洁净手术室和洁净辅助用房检测前,系统应已运行15min,其他洁净房间应已运行40min。
A.2.2.1 Ⅰ类环境可选择平板暴露法和空气采样器法,参照GB50333《医院洁净手术
部建筑技术规范》要求进行检测。空气采样器法可选择六级撞击式空气采样器或其
他经验证的空气采样器。检测时将采样器置于室内中央0.8m~1.5m高度,按采样器
使用说明书操作,每次采样时间不应超过30min。房间大于10m
2者,每增加10m
2增设
一个采样点。
zhuhuayun25243 发表于 2013-11-13 10:50 static/image/common/back.gif
区域 最少测点数 手术区图示
Ⅰ级 洁净手术室手术区和洁净辅助用房局部100级区 5点(双对角线布点)
Ⅰ级周 ...
十万级的手术区和周边区各放几个?不分手术区和周边区的放几个?谢谢 夏天 发表于 2013-11-15 11:00
十万级的手术区和周边区各放几个?不分手术区和周边区的放几个?谢谢
IV级洁净手术室及分散布置送风口的洁净室面积>30m2,4点,避开送风口正下方;≤30m22点,避开送风口正下方 努力学习、加油工作{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:} 我们医院是放置在不高于地面0.8m的高度
我院洁净手术室采样平板的放置要求离地0.8m-1.5m,未采用新的标准
GB50333-2013规定测点布置应在距地面0.8m高的平面上,沉降法测沉降菌浓度中要求采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m的任意高度,综合上述两点,个人认为应放置在距地面0.8m高的平面,仅供参考。 新手上路,老师们,谁有中间千级周边万级、中间万级周边十万级培养皿放置规范图,给到一个,万分感谢 4.测点布置在距地面0.8m高的平面上,在手术区检测时应无手术台。当手术台已固定时,台面上测点应高出台面0.25m,并应记录在案。
5.采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的任意高度上。 我院洁净手术室采样平板的放置要求离地0.8m-1.5m,未采用新的标准 感谢老师的分享,学习了。