回复 #1 myanhua 的帖子
中国重症监护病房(ICU)医院感染管理指南(2008版)(意见征求稿)
四、 建筑布局和相关设施的管理
1. 放置病床的医疗区域、医疗辅助用房区域、污物处理区域和医务人员生活辅助用房区域等,应相对独立。
2. 每个ICU管理单元,至少配置2个单人房间,用于隔离病人。设正压病室和负压病室各1个。设置病床数量不宜过多,以8到12张床位为宜。尽量多设为单间或分隔式病房。
3. ICU每病床使用面积不得少于9.5M2,建议15~18M2,床间距应在1米以上;单人房间的每床使用面积建议为18~25M2。
4. 配备足够的手卫生设施。医疗区域包括单人房间,必须设置洗手池。采用脚踏式、肘式或感应式等非手接触式水龙开关,并配备擦手纸和手套。每张病床旁须放置手部消毒装置(酒精擦手液)1套。
这上面没说要安装多少洗手池,看来,单间是必须每床设一个洗手池了,至于其它房间,安装多少就没有明确规定了,实际上,“每张病床旁须放置手部消毒装置(酒精擦手液)1套。”就可以了,洗手池应该可以不需要那么多。毕竟手被血液体液污染的机会没有那么多,没有可见污染的时候使用速干手消就行了。 真的是很纠结的事,谁能给我们一个确切的答案?上头在制定检查标准的时候,有没有考虑到方方面面的要求? 复杂啊,真是复杂。{:1_11:} 众老师说的有道理,问题是有规范在那儿,新建ICU洗手池必须安装规范要求设置,否则图纸评审也通不过呀!
页:
1
[2]