ywd094 发表于 2013-10-17 08:32

令人心烦的迁建产房设计!急!

碰到难题就上论坛!
某医院要迁建,新建医院按三甲标准设计。考虑到产房湿度大,污染度高,最主要的是保证良好通风换气,做成层流往往通风换气不良,又明显增加实际运行成本,院感科建议普通产房不用做成层流,只要急诊剖宫产室设为层流就行。但领导认为还是全部设计为层流,更显档次。
可现在产房工程已过半,5间产房的墙壁和房顶都按手术室净化标准设计,门也都是完全密闭的,可上面的气流仍为普通集中空调,根本没有净化功能。墙壁、房顶与气流设计完全不配套!产房不可能自然通风了,安装壁挂式循环风空气消毒器甚至落后的紫外线灯也是不可能的,如何解决今后的空气消毒呀?还是只要集中空调的新风量够,不用进行空气消毒?
我想,如果必须进行空气消毒,可能只剩下移动式的空气消毒机了!但是这样大的产房区域,如何只配一两台移动式的,来回移动操作不现实,看来只有配若干台了!
请专家老师们赐教!先谢了!

明玥 发表于 2013-10-17 08:48

工程过半,及时发现问题,提出合理建议,总比等到完工后,在从院感角度提出问题要好的多。

紫百合6 发表于 2013-10-17 08:48

此情况与我院相似,目前是加强空气消毒{:1_10:}

杜鹃鸟 发表于 2013-10-17 09:26

只能是加强空气的消毒和监测了。。。

ywd094 发表于 2013-10-17 09:42

怎么加强呢?只能用移动式的循环风了。净化区域的过道面积至少也就有近100平方,要消毒的话,用功率大点的至少也得2台同时运作。还要加上5间密闭的产房,要一间一间地进行。可以想象,确实是很麻烦的事情!

葱烤鲫鱼 发表于 2013-10-17 16:54

洁净怎么会通风不良呢?

洁净的通风量比平时要大很多,只是因为送风口面积变大,所以吹出来的风没有直接打到皮肤上,人体感觉没有风
另外就是有的人家温湿度没有控制好,室内显得闷热。

合格的洁净空间是没有可能比只有循环的空气灭菌设备通风小的。

葱烤鲫鱼 发表于 2013-10-17 16:56

另外,如果没有设置净化空调的话,就不能不考虑空气灭菌啊,一套方案做到底才有效,两边拉便宜的部分过来凑,出事几率很大啊,这又不是组装电脑。。。。。哎,工程最怕婆婆多婆婆又不懂,最后搞成四不像。
页: [1]
查看完整版本: 令人心烦的迁建产房设计!急!