关于静配中心的环境监测
请问各位老师,静配中心需要日常监测工作人员手及物体表面吗?原来我只做空气培养(每季度两次). 卫生部办公厅关于印发《静脉用药集中调配质量管理规范》的通知 卫办医政发〔2010〕62号(六)静脉用药调配中心(室)洁净区的洁净标准应当符合国家相关规定,经法定检测部门检测合格后方可投入使用。
各功能室的洁净级别要求:
1.一次更衣室、洗衣洁具间为十万级;
2.二次更衣室、加药混合调配操作间为万级;
3.层流操作台为百级。
因此,要保持各功能室日常的洁净级别,你应该按照百级、万级、和十万级的要求对空气、物品表面进行相应的监测,监测频率和合格标准可参考卫生部《医院洁净手术部建筑技术规范》中有关百级、万级、和十万级别手术室的合格标准。至于医务人员手,则可以参照执行卫生部《医务人员手卫生规范》中对手卫生的监测频率和合格标准。 空气采样,要每月一次,包括洁净区跟生物安全柜。超净台的浮游菌要求每周一次,可惜我们没有仪器,做不了
页:
[1]