血透室用什么空气净化消毒
本帖最后由 星梦78 于 2013-9-16 09:15 编辑各位同仁:我们医院要二甲复审,血透室的消毒安装紫外线灯管还是循环风紫外线消毒器,有明确规定吗? 两种方法都可以的
《医院空气净化管理规范》
6.3儿科病房、母婴同室、妇产科检查室、人流室、注射室、治疗室、换药室、输血科、消毒供应中心、血液透析中心(室)、急诊室、化验室、各类普通病室、感染疾病科门诊及其病房等可选用下列方法净化空气:
a)通风;
b)集中空调通风系统;
c)循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器;
d)紫外线灯照射消毒;
e)化学消毒;
f)能使消毒后空气中的细菌总数≤4CFU/(5min•直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生
许可批件的其他空气消毒产品。
{:1_1:}实际工作上还是觉得安装循环紫外线方便工作,因为病人在院时间长,循环紫外线有人情况下可使用 同意楼上老师的意见。 循环风消毒机更好,{:1_1:} 血透病人属于易感人群,是医院感染管理的重点部门,空气消毒机一定要装。
紫外线灯管只能在无人状态下使用,使用太局限,不太适合血透室安装。
所以,建议安装循环风紫外线消毒器,人机共存的状态下就可以进行空气净化。 “《医院空气净化管理规范》
6.3儿科病房、母婴同室、妇产科检查室、人流室、注射室、治疗室、换药室、输血科、消毒供应中心、血液透析中心(室)、急诊室、化验室、各类普通病室、感染疾病科门诊及其病房等”都是同一类环境,只要能保证
空气中的细菌总数≤4CFU/(5min•直径9cm平皿,就行了,那个方法都可以。 根据自己的实际情况,采取相应的净化消毒措施,也可以进行风险评估哦!
结合自己的通风条件
个人也是觉得循环风紫外线消毒。 星梦78 发表于 2013-9-16 09:18 static/image/common/back.gif
根据自己的实际情况,采取相应的净化消毒措施,也可以进行风险评估哦!
结合自己的通风条件
个人也是觉得 ...
谢谢各位老师的意见,我会参考的,谢谢! 我们医院是用三氧机进行空气消毒 安装循环风紫外线消毒器好! 血透病人属于易感人群,是医院感染管理的重点部门,空气消毒机一定要装。
紫外线灯管只能在无人状态下使用,使用太局限,不太适合血透室安装。
所以,建议安装循环风紫外线消毒器,人机共存的状态下就可以进行空气净化。
我们装的是肯格王的,效果很好。 禅静思语 发表于 2013-9-16 09:04 static/image/common/back.gif
血透病人属于易感人群,是医院感染管理的重点部门,空气消毒机一定要装。
紫外线灯管只能在无人状态下使用 ...
同意,因为患者体弱,对环境微生物抵抗力低,需要空气消毒,采用什么方法消毒根据医院的经济能力,最好是循环风消毒机 安装紫外线循环风比较方便、安全、经济。 循环风消毒机对于透析室使用相对更安全 我院血透室使用的是循环风消毒机,这样更合理。 我有点郁闷,我们要搬新血透室,但是为我们配了层流。 人机共存空气消毒器好,要注意使用面积,循环风量m³/h大于房间体积8倍以上 血透病人属于易感人群,紫外线灯管只能在无人状态下使用,使用太局限,不太适合.所以,建议安装循环风紫外线消毒器,人机共存的状态下就可以进行空气净化