春天的使者
发表于 2013-9-14 09:24
肘触式水龙头应属于非手触式水龙头。
syyygb
发表于 2013-9-14 09:28
老师你好:肘碰式水龙头不属于非手触式水龙头,手术用应确定必须用,但其它重点科室我认为完全可以用肘碰式水龙头代替,临床上使用频繁也不易损坏。
cxgrgl
发表于 2013-9-14 10:37
感应式、脚踏式、肘碰式水龙头都属于非触摸式水龙头。完全可以使用。
紫百合6
发表于 2013-9-14 10:44
肘碰式水龙头用于外科洗手不妥,因外科洗手范围在肘上10CM
紫百合6
发表于 2013-9-14 10:46
肘碰式水龙头虽然属于非手触式式水龙头,但应根据实际的应用安装
梅子@
发表于 2013-9-14 10:50
感应式、脚踏式、肘碰式水龙头都属于非触摸式水龙头。可以使用。
1138459171
发表于 2013-9-14 10:51
感应式返修率是很高,个人感觉脚踏式还是比较好用的
619258209
发表于 2013-9-14 10:52
肘触式水龙头应属于非手触式水龙头。
bo2379472
发表于 2013-9-14 11:04
根据规范要求是非手触式水龙头,而不是非接触式水龙头,感应、脚踏、肘式应该都属于非手触式水龙头!!
bo2379472
发表于 2013-9-14 11:05
按你所说的那位“砖家”说法,非接触式水龙头,那我用脚踏式的也不符合要求了?这讲不通的!!
萌芽
发表于 2013-9-14 13:27
肘碰水龙头应属于非触摸式水龙头
lwm
发表于 2013-9-14 13:58
不管是什么式的水龙头,关键是我们要了解、理解它在手卫生中的作用和目的,只要符合手卫生的要求,不会在某种具体的手卫生清洁动作时对要求清洗的部位产生接触污染,就是符合规范的。
ssqsyy
发表于 2013-9-14 15:04
医务人员手卫生规范中也有不严密的地方,刷手的水管为非手触式的,不严密,不能为肘式的
猛虎蔷薇
发表于 2013-9-14 18:05
dtsygxl 发表于 2013-9-11 14:29 http://bbs.sific.com.cn/static/image/common/back.gif
说的是非手触式水龙头。
非触摸式水龙头的目的是保证手卫生,
不一定要求是非接触人体。
感觉肘式龙头还是比较好的。
脚踏龙头容易坏,
感应式龙头灵敏度稳定性有待提高,
肘式龙头没有以上缺点。
yhy8562243
发表于 2013-9-14 18:41
本帖最后由 yhy8562243 于 2013-9-15 13:24 编辑
alai1222 发表于 2013-9-14 18:05 http://bbs.sific.com.cn/static/image/common/back.gif
非触摸式水龙头的目的是保证手卫生,
不一定要求是非接触人体。
感觉肘式龙头还是比较好的。
没搞错吧?“脚踏龙头容易坏”???感应式才容易坏。谢谢!
开水
发表于 2013-9-14 18:51
赞同老师意见,感应式、脚踏式、肘碰式水龙头都属于非触摸式水龙头。
禅静思语
发表于 2013-9-14 21:30
中国的文字耐人寻味。规范上应该是“非手触式”,而不是“非接触式”。
顾名思义:只要不用手(包括五个手指头、手心、手背)去开启或关闭的水龙头都属于非手触式水龙头。包括肘碰、膝碰、脚踩、感应。
好杜有度
发表于 2013-9-14 22:47
也就是长柄水龙头吧,这种水龙头是符合要求的,只是会存在手触的几率,这就要求院感科大力宣传,让大家尽量真正做到非手触使用,相对来说,长柄水龙头是最经济实惠,经久耐用的。
好好学习LP
发表于 2013-9-14 23:26
感应式、脚踏式、肘碰式水龙头都属于非触摸式水龙头。
绯飞
发表于 2013-9-14 23:41
肘触式水龙头属于非手触式水龙头,但不适用于手术室外科手消毒使用。