908357243 发表于 2013-9-7 16:02

寻求心脏介入导管室净化等级

脏介入导管室改扩建后,感控部门应如何验收,加装的空气净化器净化达到十万级,是否符合标准,请求帮助!

相识有缘 发表于 2013-9-7 19:22

医院空气净化管理规范
6不同部门空气净化方法
6.2产房、导管室、新生儿室、***病房、烧伤病房、重症监护病房、血液病病区等,可选用下列方法净化空气:
a)通风;
b)安装空气净化消毒装置的集中空凋通风系统;
c)空气洁净技术;
d)循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器。
非洁净手术部(室)、非洁净骨髓移植病房、产房、导管室、新生儿室、***病房、烧伤病房、重症监护病房、血液病病区空气中的细菌菌落总数≤4cfu/(15min•直径9cm平皿)。
个人认为应该符合标准。没有非要求建在洁净。

dalian 发表于 2017-8-18 14:01

我现在正在做一个介入导管生产车间的净化设计,要求是万级净化。
页: [1]