关于医源性污水余氯的检测方面的问题
请教论坛上的各位老师:1、医源性污水的管理是否属于院感科管理范围?
2、如用碘化法检测余氯其方法和试剂配制是怎么样的,我院以前用这种方法的,但现在是物是人非,大家都不知道,硫代硫酸钠如何配制,浓度是多少?淀粉如何配制,浓度双是多少,请指导!!
3、目前各家有无更好的的检测方法??
诚望着得到知情老师的指导,谢谢!!!
我们医院污水设备上有余氯显示的,没有楼上老师说的这么复杂。 医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005
水质 游离氯和总氯的测定GB11897—89
首先在等级医院的评审要求中,污水处理不是由院感科管的,而是由总务科管的
第二,如何配制,我记得是在测氯的指示盘的说明书里有具体的说明如何测的
实在不懂的,你可以咨询你们那儿的环保部门,他们会懂的,应该按道理来讲,每年环保部门都会到医院来进行抽样检测的,由总务科陪同一起采样。有一个检验报告的
若不合格的话,环保部门是会扣医院的钱的。 没道理 发表于 2013-8-30 00:10 static/image/common/back.gif
医疗机构水污染物排放标准 GB 18466-2005
水质 游离氯和总氯的测定GB11897—89
我们是环保部门每一季度一次监测的。 我们医院是买的配制好的试剂,只使用,不需要再次配制