污水处理结果余氯值的记录
我们污水处理后,每天2次记录余氯值为>3<6.5mg/L,疾控检查说我们记录不准确,要量化到3或4这样,但是我们是照比色管对比的,比色管只有0.5、3、6.5、10这4个规格,所以就只有记录一个范围值,各位有什么好方法吗? 把3--6.5之间细化成3.5、4、4.5、5、5.5、6;不就可以记录了 我院也是用比色法监测的,好像都是具体值,不是区间值。颜色在由浅至深的变化过程中,一定是逐渐变化的。虽然肉眼判断有一定误差,但也应该有一确切的数值。比如颜色比3的深,比6.5的浅,就可以取一中间的合适数值吧。
个人之见,仅供参考。 我们医院也存在这个问题,我也想问问老师怎么解决 只要在3和6.5之间,颜色浅按3记录,颜色深按6.5记录,要不然还能凭经验捏造数值不成?像含氯测试纸就只能测试并记录测试纸上的数值。 谢谢各位老师的指导,我再斟酌下。 谢谢各位老师的指导,{:1_9:} 谢谢各位老师的指导{:1_1:}
谢谢各位老师的指导{:1_1:}