问:重症监护室是否需要建洁净室?
本帖最后由 绿茵场 于 2013-8-5 21:43 编辑请教各位老师:听过胡国庆老师一节课,他的观点是认为重症监护室不需要做成洁净科室,可是我院领导打算做,不知道各位老师有没有权威性的文件支持不做洁净科室 不建议做,有些院长唯恐不做洁净自己的医院上不了等级,其实纯粹是虚荣。有这些投资,真的不如给职工发些福利。 本帖最后由 绿茵场 于 2013-8-5 21:43 编辑
把胡老师的课件给院长看,或直接借助专家的力量 建不建还是看你院的条件,如果能跟上后期的维护,那建洁净的未尝不可! 美好的家园 发表于 2013-8-5 19:27 static/image/common/back.gif
建不建还是看你院的条件,如果能跟上后期的维护,那建洁净的未尝不可!
赞同您的观点{:1_17:} 如果一定要做,建议做个几间负压的,后期维护的费用一定要跟上,否则还不如不做。 非常支持胡国庆老师关于ICU不建洁净室的观点。
先不考虑建筑成本和维护成本的问题,
一方面,ICU的感染与洁净不洁净关系不大。
另一方面,ICU的洁净或许会给ICU的感染控制带来负面影响。
好好说服下院领导吧。 ICU保持空气流通很重要,如果做成洁净的,弊多余利,既不能通风,又增加了设备维护等工作,我院是ICU是洁净的,医务人员都说不好。 买得起吗就得要得起鞍,洁净iICU后期投入、维护如果断层,是要出问题的。 领导都喜欢搞这些 谢谢各位老师 请问有《综合医院建筑设计规范》2010报批稿吗?
洁净后的送风只有30%是新风,如果维护不到位很容易发生院内感染,个人意见不主张重症监护室建成洁净的。 绿茵场 发表于 2013-8-5 21:46 static/image/common/back.gif
非常支持胡国庆老师关于ICU不建洁净室的观点。
先不考虑建筑成本和维护成本的问题,
一方面,ICU的感染与 ...
赞同绿茵场老师的意见!ICU没有必要也不需要建洁净室。 卫生部《重症医学科建设与管理指南》(试行)(2009版)
第四章 医院感染管理
第二十四条 重症医学科要加强医院感染管理,严格执行手卫生规范及对特殊感染患者的隔离。严格执行预防、控制呼吸机相关性肺炎、血管内导管所致血行感染、留置导尿管所致感染的各项措施,加强耐药菌感染管理,对感染及其高危因素实行监控。
第二十五条 重症医学科的整体布局应该使放置病床的医疗区域、医疗辅助用房区域、污物处理区域和医务人员生活辅助用房区域等有相对的独立性,以减少彼此之间的干扰和控制医院感染。
第二十六条 重症医学科应具备良好的通风、采光条件。[/color]医疗区域内的温度应维持在(24±1.5)℃左右。具备足够的非接触性洗手设施和手部消毒装置,单间每床1套,开放式病床至少每2床1套。
第二十七条 对感染患者应当依据其传染途径实施相应的隔离措施,对经空气感染的患者应当安置负压病房进行隔离治疗。
第二十八条 重症医学科要有合理的包括人员流动和物流在内的医疗流向,有条件的医院可以设置不同的进出通道。
第二十九条 重症医学科应当严格限制非医务人员的探访;确需探访的,应穿隔离衣,并遵循有关医院感染预防控制的规定。
第三十条 重症医学科的建筑应该满足提供医护人员便利的观察条件和在必要时尽快接触病人的通道。装饰必须遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、防静电、容易清洁和符合防火要求的原则。
根据以上管理要求,重症医学科不需要全部建成洁净室,但是可以建1~2间负压病房或者正负压切换病房。 谢谢老师的意见!ICU没有必要也不需要建洁净室。 ICU没有必要也不一定需要建洁净室