检验科改建布局是否合理
我院正在进行改建,需要院感把关,觉得布局不太合理,但我是个新手,请各位老师指教,急!谢谢
看图纸,还要金币?能直接贴上来吗? 没有请专业人员设计吗?有很多专业做实验室的公司的。
个人认为应参考重点科室(手术室、供应室等)设置,分生活区、办公区、实验室,生活区和办公区为清洁区。
1、生活区为实验室人员进出通道、生活、值班室。
2、办公区为实验室人员行政办公、学习、会议区域,有实验室信息管理(LIS系统),可在此设置报告打印室等。
3、实验室为污染区,实验室尽可能封闭管理,设置标本接收窗口,内分各实验区,污染重的尽量设置在最里面。
4、缓冲区设置在实验室进出口处,配备更衣室;还应设置一污物通道,便于实验室污物运出。
5、血库设置在靠外接待窗口,便于取血发血,设取发血室、储血室、配血室。
个人意见,仅供参考,最好请专业人员设计。 XF中医医院院感 发表于 2013-7-24 09:49 static/image/common/back.gif
没有请专业人员设计吗?有很多专业做实验室的公司的。
个人认为应参考重点科室(手术室、供应室等)设置, ...
在请专家审核的。我院检验这块就是这样做的。 陈小路 发表于 2013-7-24 09:36 static/image/common/back.gif
看图纸,还要金币?能直接贴上来吗?
是在不好意思,我想贴,但图片大,总是上传不了 检验科工作场所分为清洁区、半污染区和污染区。清洁区包括办公室、会议室、休息室、储藏室;半污染区指卫生通道、更衣室、缓冲间;污染区包括标本收集、存放、处理室、检测室。 小雨点儿 发表于 2013-7-25 19:02 static/image/common/back.gif
检验科工作场所分为清洁区、半污染区和污染区。清洁区包括办公室、会议室、休息室、储藏室;半污染区指卫生 ...
我院讨论后,更改了设计,但是HIV室、缓冲间、休息室、办公室在检验科的一侧(从西向东),而且HIV区与休息室共用一个缓冲间,个人觉得HIV室不应和休息室放在一起,建议放在微生物区域,不知这样理解对不对? yezq 发表于 2013-7-26 14:39 static/image/common/back.gif
我院讨论后,更改了设计,但是HIV室、缓冲间、休息室、办公室在检验科的一侧(从西向东),而且HIV区与休 ...
按照版主老师的划分“检验科工作场所分为清洁区、半污染区和污染区。清洁区包括办公室、会议室、休息室、储藏室;半污染区指卫生通道、更衣室、缓冲间;污染区包括标本收集、存放、处理室、检测室。”理解与你的“HIV室不应和休息室放在一起,建议放在微生物区域”意思是一致的,个人觉得你的理解是对的。{:1_1:} pingpinganan 发表于 2013-7-26 21:52 static/image/common/back.gif
按照版主老师的划分“检验科工作场所分为清洁区、半污染区和污染区。清洁区包括办公室、会议室、休息室、 ...
谢谢您的指点,我知道了,回去做科室的工作 老师您好,看到前几天您发的关于检验科改建布局的帖子,看了图纸。我院也正准备改建检验科中学,让院感科拿意见(关于院感方面),本人没什么经验,没有电子版的图纸,给你介绍一下,请帮助指点一下:
1:检验中心不含门诊抽血及门急诊检验,是一个独立的小楼,占二楼和三类,每层面积400平米,入口直接上二楼,一楼是配电室,有独立的门。
2,准备在二楼设免疫、病理和生物实验室,还要消毒室(高压灭菌),在楼的一另端有通向住院病区的通道;
3、准备在三类设患者人员办公室、值班室和更衣室;生化检验和输血科(输血科岗改造好)。
纠结的问题?
1、标本的接收?
2、污物的处置?
做为院感科该应关注什么问题?
谢谢
baihehua 发表于 2013-9-11 14:21 static/image/common/back.gif
老师您好,看到前几天您发的关于检验科改建布局的帖子,看了图纸。我院也正准备改建检验科中学,让院感科拿 ...
不好意思,打错字了:3、准备在三类设工作人员办公室...... baihehua 发表于 2013-9-11 14:21 static/image/common/back.gif
老师您好,看到前几天您发的关于检验科改建布局的帖子,看了图纸。我院也正准备改建检验科中学,让院感科拿 ...
你好,首先很感谢您的信任。我也是新手,才干不久。个人觉得,需要注意的:
1、检验的分区清洁区、半污染、污染区,。三楼设置主要考虑区域划分。输血科是二类区域,要求较高,最好独立设置。办公区、休息、与生化室最好设置缓冲区,保证医务人员安全。
2、二楼:免疫区能否放到三楼。生物安全是重点。与微生物可以放在一个区域。
3、喷淋和洗眼装在哪?
4、如果能在一上楼的位置设标本接收窗口最好,采用中控的门,避免他科或患者进出。
5、如果能安装直接运送污物的电梯,直接下到一楼最好,污物存放和高压灭菌临近电梯处
6、以上是我的理解,不知道对不对,请你参考。另外可以在论坛上搜素一下有关生物安全的文件,这方面要求比较多。
yezq 发表于 2013-9-11 15:21 static/image/common/back.gif
你好,首先很感谢您的信任。我也是新手,才干不久。个人觉得,需要注意的:
1、检验的分区清洁区、半污染 ...
非常感谢谢谢老师的指教,受益了。交个朋友。 现在检验科也成了院感关注的科室了 下载看看,谢谢分享!!!!!! 路过 学习了,谢谢。感控之路,你我同行 路过 学习了,谢谢分享! 路过了!学习了!进步了!{:1_17:}{:1_17:}{:1_17:} 可以加我QQ,把资料发我替你优化。 路过学习啦!
准备改造我院化验室,借鉴。