爱哭鬼两声半 发表于 2013-7-15 08:27

无菌物品存放间需要有温湿度表吗?

请问无菌物品存放间必需要有温湿度表吗?

衣带渐宽 发表于 2013-7-15 08:29

要的吧,有要求温湿度的

jmyyygk 发表于 2013-7-15 08:33

2009颁布的医院消毒供应中心第1部分:管理规范
7.2.4.3工作区域温度、相对湿度、机械通风的换气次数宜符合表1要求;照明宜符合表2的要求。
表1工作区域温度、相对温度及机械通风换气次数要求
工作区域        温度/℃        相对湿度/(%)        换气次数(次/h)
去污区        16~21        30~60        10
检查、包装及灭菌区        20~23        30~60        10
无菌物品存放区        低于24        低于70        4~10
表2工作区域照明要求
工作面/功能        最低照度/(lux)        平均照度/(lux)        最高照度/(lux)
普通检查        500        750        1000
精细检查        1000        1500        2000
清洗池        500        750        1000
普通工作区域        200        300        500
无菌物品存放区域        200        300        500

控制感染 发表于 2013-7-15 08:34

               表1 工作区域温度、相对湿度及机械通风换气次数要求
工作区域 温度/(℃)相对湿度/(%)换气次数/(次/h)
去污区16~2130~6010
检查、包装及灭菌区20~2330~6010
无菌物品存放区低于24低于704~10

muniuxing 发表于 2013-7-15 08:35

严格说应当有吧,特别是潮湿度高的城市。我们是北方城市,我们也没安装。安装上更严禁科学,是好事。

不断追求 发表于 2013-7-15 08:36

规范里有这要求。温度低于24度,湿度低于70

mjy123 发表于 2013-7-15 08:36

肯定需要,无菌物品与温湿度有关系。

贾俊 发表于 2013-7-15 08:43

我们有过一回抽查塑封包装的灭菌物品,查出有菌。推断原因其中就包括温湿度。严格把关还是好的。。。

爱哭鬼两声半 发表于 2013-7-15 08:44

muniuxing 发表于 2013-7-15 08:35 static/image/common/back.gif
严格说应当有吧,特别是潮湿度高的城市。我们是北方城市,我们也没安装。安装上更严禁科学,是好事。

那如果检测温湿度不合格是不是需要装空调等设备调节啊??

临泉小城 发表于 2013-7-15 08:45

应该是需要温湿度监测的 !!

qq11619 发表于 2013-7-15 08:46

供应室、手术室的无菌物品存放间均需要有温、湿度表。

艾丽莎 发表于 2013-7-15 08:46

不但需要温度计及湿度计,而且离地面及墙面都有要求。

hyx1186 发表于 2013-7-15 08:49

路过学习了,谢谢老师们的点评。{:1_1:}

紫百合6 发表于 2013-7-15 08:50

按规范落实,温度计湿度计达到要求是不难的事

四季如春6 发表于 2013-7-15 08:59

无菌物品存放间应有温湿度表,并要有日常记录。

baihehua 发表于 2013-7-15 09:05

参照2009年CSSD管理规范,内有详细的规定。

muniuxing 发表于 2013-7-15 09:07

爱哭鬼两声半 发表于 2013-7-15 08:44 static/image/common/back.gif
那如果检测温湿度不合格是不是需要装空调等设备调节啊??

我想这是一系列工作,安装的目的就是调节在温湿度的正常范围,要不安装监测就没意义了。
我也是学生,不敢较真儿。这个还得等老师们的讨论和指导,您再等等听听老师们的意见。

凌波玉荷 发表于 2013-7-15 09:17

有要求,肯定就应该有温湿度计监测并记录,不然咋知道达到要求没呢{:1_12:}

小白兔 发表于 2013-7-15 09:50

一定要有温湿度显示,参照CSSD的管理规范。

云树涵青 发表于 2013-7-15 10:04

我们参照CSSD物品存放管理要求,我认为尤其湿度要控制合格。
页: [1] 2