龙文鞭影 发表于 2013-7-11 08:29

只要层流维护到位,从防感染技术来说肯定优于普通房间。缺点是成本高,运行废电耗能、环境噪音、维护人力。

1151505258 发表于 2013-7-11 08:31

路过学习了,谢谢老师。

zjtlfhy 发表于 2013-7-11 08:31

使用层流设备的关键是管理与维护,管理、维护到位了是好事,但是维护成本较高,医院领导往往要打折扣,所以有一定隐患。

龙文鞭影 发表于 2013-7-11 08:34

寻水的鱼 发表于 2013-7-11 08:16 static/image/common/back.gif
谢谢老师!我们刚刚开始运行,想请教一下如果维护不好可能出现哪些安全隐患?

维护不及时到位,层流管路就可能是一个集贮菌库,如16楼所说很可能不如开窗通风。

jiner 发表于 2013-7-11 08:35

同意三楼楼主的观点,好好让你们ICU科主任、护士长学学层流的作用,ICU为什么要用层流?

朱一凡 发表于 2013-7-11 08:41

层流对于控制院内感染肯定是好的,但主要的还是后期的维护 保养 管理。如果后期做的不好,还不如开窗通风。

qcxrmyy 发表于 2013-7-11 08:42

肯定是层流比开窗通风好,但是如果以后维护不到位,或是不可能到位的话,还不如开窗通风。我们医院使用层流2年多,维护一直跟不上,该换的过滤网不换, 吸尘器也不买,我们就天天打报告,今年终于更换了设施,花了十几万。

FSZ 发表于 2013-7-11 08:58

同意三楼楼主的观点。后期 空气净化的使用、管理、维护等是最重要的。我们医院是在建成前征求意见时,ICU与院感科联合坚决反对取消的。

1151505258 发表于 2013-7-11 09:02

同意三楼楼主的观点。

秦鸥鹭 发表于 2013-7-11 09:08

我们医院的ICU是30万级洁净的,还是上送上排,郁闷那!总务科的清洗维护也跟不上,全密封了,如何开窗通风啊?{:1_10:}

宁静的海 发表于 2013-7-11 14:30

层流ICU管理、维护很重要,如果维护的好,层流ICU肯定是好的。如果维护的不好,安全隐患很大。

寻水的鱼 发表于 2013-7-11 22:13

龙文鞭影 发表于 2013-7-11 08:34 static/image/common/back.gif
维护不及时到位,层流管路就可能是一个集贮菌库,如16楼所说很可能不如开窗通风。

谢谢版主,论坛真好很多问题在这里都会迎刃而解。

龙文鞭影 发表于 2013-7-15 09:51

秦鸥鹭 发表于 2013-7-11 09:08 static/image/common/back.gif
我们医院的ICU是30万级洁净的,还是上送上排,郁闷那!总务科的清洗维护也跟不上,全密封了,如何开窗通风啊 ...

上送上排,送风口排风口不能设在一个水平面上,否则,二者空间间距要足够远,一般房间内不好达到要求,在实际操作平面上因为是全密封,空气污浊,污染将更严重。技术上叫通风短路现象。

蓝蓝天白白云 发表于 2013-7-15 10:22

我同意层流间维护管理不到位还不如开窗通风这个观点。

niujialan 发表于 2013-7-16 17:44

张晓 发表于 2013-7-11 05:59 static/image/common/back.gif
层流ICU是利用空调净化系统过滤(层流装置),来控制空气中的微生物含量,使室内空气具有一定的生物洁净度, ...

你们医院有层流ICU吗?请教您是如何做的?我们医院刚刚搬进新大楼层流ICU,我一头雾水。

张晓 发表于 2013-7-16 22:06

niujialan 发表于 2013-7-16 17:44 static/image/common/back.gif
你们医院有层流ICU吗?请教您是如何做的?我们医院刚刚搬进新大楼层流ICU,我一头雾水。

您好!互相学习。我们医院是去年12月搬进新层流ICU 的,我们主要做法是:1、由设备科专人管理空气净化运行系统(我们手术室也是层流的),24小时值班,每班有工作记录。2、定期更换初、中效过滤器,因北方风沙大,初效过滤器每周清洗更换,中效1——3月更换一次。3、每月进行空气微生物监测,虽然老师讲课不主张常规进行空气监测,但我们有点儿不放心。4、做好环境、物体表面各种管路的清洁和消毒。5、人员的管理,制定相应的管理制度,包括医务人员和探视家属。6、做好各种培训。我们ICU主任和护士长都很配合我们的工作,目前系统运行良好。我觉得层流ICU最主要的是对设备和人员的管理。对于层流ICU的管理,我们也是在逐步完善,希望今后多交流。

niujialan 发表于 2013-7-17 08:44

张晓 发表于 2013-7-16 22:06 static/image/common/back.gif
您好!互相学习。我们医院是去年12月搬进新层流ICU 的,我们主要做法是:1、由设备科专人管理空气净化运行 ...

谢谢!您的工作做的很仔细。向您学习。

jngrb2012 发表于 2013-7-18 10:03

同意三楼楼主的观点。管理、维护最重要的。

依依 发表于 2013-7-18 10:43

寻水的鱼 发表于 2013-7-11 08:16 static/image/common/back.gif
谢谢老师!我们刚刚开始运行,想请教一下如果维护不好可能出现哪些安全隐患?

如果维护不好反而会成为污染源

寻水的鱼 发表于 2013-7-18 15:47

张晓 发表于 2013-7-16 22:06 static/image/common/back.gif
您好!互相学习。我们医院是去年12月搬进新层流ICU 的,我们主要做法是:1、由设备科专人管理空气净化运行 ...

请教老师,初效过滤器是每周清洗更换吗?清洗时是由护理人员还是设备科人员清洗呢?
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 层流ICU好还是开窗通风的监护室好?