有关手术室干手设施的问题
手术室用干手机干手行吗?有人说容易造成二次污染,有道理吗? 没有手术的情况下,应该可以。个人意见 手术室应该使用无菌小毛巾进行干手,干手机效果不好,时间长,不好管理。 本人对医院普能病区治疗室或示教室使用2年以上的烘手机进行随机采样共26个标本送检培养,结果合格的只有3个标本,所以我也认为容易造成二次污染,因此,我们医院已经不用烘手机了,采用擦手纸或小毛巾 这个问题在论坛中已有多次讨论,请搜一搜。谢谢! 冬季暖阳 发表于 2013-7-2 18:08 static/image/common/back.gif本人对医院普能病区治疗室或示教室使用2年以上的烘手机进行随机采样共26个标本送检培养,结果合格的只有3个 ...
赞同冬季暖阳老师的意见!使用烘手机存在二次污染的可能性,实际工作中采用擦手纸或小毛巾比较理想。尤其在手术室等重点科室,不主张使用干手机干手。 也许有道理:据我分析:其一、干手设施内部无法清洁消毒;其二、有扬尘的风险。
应该用无菌小毛巾或无菌纸巾 xcu2008 发表于 2013-7-2 21:39 static/image/common/back.gif
应该用无菌小毛巾或无菌纸巾
赞同8#老师的看法,我院是用无菌小毛巾