石人医2009 发表于 2013-6-26 16:55

洁净手术部静态空气采样

洁净手术部空气静态空气监测是在风机开启状态下进行的吗?

石人医2009 发表于 2013-6-26 16:56

更正下:洁净手术部静态空气监测是在风机开启状态下进行的吗?

我们一直是先消毒,关风机,然后根据洁净手术部各级别自净时间静止后再采的

1250542849 发表于 2013-6-26 16:57

应该是风机关闭的情况下采样。

xiesq999 发表于 2013-6-26 17:06

一般开启自净30分钟后在开机状态采样。

石人医2009 发表于 2013-6-26 17:25

我们省疾控的专家说应该是在风机运行状态下采样

石人医2009 发表于 2013-6-26 17:28

我都这样执行几年了,现在很疑惑,希望有老师能解答,谢谢

lhx 发表于 2013-6-26 17:32

我们医院是开机自净一个小时后,穿无菌衣,戴口罩.帽子,从里到外开始布点的

yhy8562243 发表于 2013-6-26 18:39

xiesq999 发表于 2013-6-26 17:06 static/image/common/back.gif
一般开启自净30分钟后在开机状态采样。

赞同。{:1_1:}{:1_3:}谢谢!

石人医2009 发表于 2013-6-27 11:29

谢谢老师们的回答{:1_14:}

tuziwen1 发表于 2013-7-3 14:49

风机开启正常运行状态下,达到相应级别自净时间后采样。
页: [1]
查看完整版本: 洁净手术部静态空气采样