洁净手术部静态空气采样
洁净手术部空气静态空气监测是在风机开启状态下进行的吗?更正下:洁净手术部静态空气监测是在风机开启状态下进行的吗?
我们一直是先消毒,关风机,然后根据洁净手术部各级别自净时间静止后再采的
应该是风机关闭的情况下采样。 一般开启自净30分钟后在开机状态采样。 我们省疾控的专家说应该是在风机运行状态下采样 我都这样执行几年了,现在很疑惑,希望有老师能解答,谢谢 我们医院是开机自净一个小时后,穿无菌衣,戴口罩.帽子,从里到外开始布点的
xiesq999 发表于 2013-6-26 17:06 static/image/common/back.gif
一般开启自净30分钟后在开机状态采样。
赞同。{:1_1:}{:1_3:}谢谢! 谢谢老师们的回答{:1_14:} 风机开启正常运行状态下,达到相应级别自净时间后采样。
页: