茉莉花开 发表于 2013-6-25 18:23

我院的妇产科门诊和人流室布局!

本帖最后由 茉莉花开 于 2013-6-25 18:25 编辑



   旧楼改造, 要建妇产科门诊和人流室!虽然说感控科不是专业的建筑设计师,可是在医院领导看来,要通过感控科同意,感控科要提出方案!没办法,只好画草图!
    我也想说这不是感控科的事情,主管院长说的很含蓄啊,要符合感控科要求,你怎么不会呢?不会你怎么审核?

山竹 发表于 2013-6-25 20:10

粗粗看了看,缺了污物通道
我们也在改造,请了院感老师看了,要求人流室要有三个通道(最好有)

美好的家园 发表于 2013-6-25 20:41

前辈,我直接贴出来了

茉莉花开 发表于 2013-6-25 21:09

山竹 发表于 2013-6-25 20:10 static/image/common/back.gif
粗粗看了看,缺了污物通道
我们也在改造,请了院感老师看了,要求人流室要有三个通道(最好有)

如果条件允许有污物通道也可以,但是旧楼改造,条件不允许!

禅静思语 发表于 2013-6-25 21:13

感觉不错,布局基本合理。

寻觅 发表于 2013-6-25 21:30

呵呵,收藏了作为改造参考。谢谢老师!

青青湖边草 发表于 2013-6-25 21:39

人流室都列入3类环境了,应该不需要那么多通道吧?觉得老师的图纸已经很好了。

树叶儿 发表于 2013-6-25 21:52

青青湖边草 发表于 2013-6-25 21:39 static/image/common/back.gif
人流室都列入3类环境了,应该不需要那么多通道吧?觉得老师的图纸已经很好了。

请问青青湖边草老师人流室列入3类环境出自哪里,我还一直当2类环境管理。

青青湖边草 发表于 2013-6-25 22:13

如果没记错的话,应该是在《医院空气净化管理规范》里有答案。

小雨点儿 发表于 2013-6-26 11:56

布局基本合理,虽然感觉有的面积浪费掉了;很多医院现在的人流室是不都设置了一个冲洗室?

茉莉花开 发表于 2013-6-26 19:26

小雨点儿 发表于 2013-6-26 11:56 static/image/common/back.gif
布局基本合理,虽然感觉有的面积浪费掉了;很多医院现在的人流室是不都设置了一个冲洗室?

更衣室进去有一个通道似乎是浪费了,但是那里有一个消防栓,不允许封闭,所以那个地方可能会放个器械柜之类的东西。

谦谦一卒 发表于 2013-7-1 10:54

老师直接贴出来的图上面的字看不清楚,是什么原因呢

pingpinganan 发表于 2013-7-22 10:19

下载学习引用,谢谢分享!

香湘 发表于 2013-7-24 01:21

下载收藏了,作为改造参考用,谢谢老师!

梨花带雨 发表于 2013-7-31 14:58

筹备改造中,借鉴学习,谢谢

yg8202 发表于 2013-9-17 09:12

得老师的图纸已经很好了。不知道你用什么软件画的

ZXYYLIYANPING 发表于 2013-9-23 15:52

借鉴学习,谢谢分享!

hzyytsh 发表于 2013-9-26 21:46

手术室与污物间临近可以吗?

因与果 发表于 2013-10-11 08:20

现在妇幼专项的检查很重视三通道的。

蓝蓝天白白云 发表于 2013-12-16 14:50

下载收藏了,作为改造参考用,谢谢老师!