干手设施
各位老师,我院目前准备手卫生设施改造,把所有的护士站改为感应式水龙头,但是干手设施如果用干手纸的话,我们是基层医院,成本无法解决,请问干手怎么办? 感应式龙头都舍得,怎么就不舍得用擦手纸呢?烘手机时间要的长,而且时间长了有可能有污染,不然就使用消毒小毛巾吧。 嗯,我们医院的重点科室特别是新生儿科就是用消毒后的小毛巾,挺好的。其他科室自然干的也有。 建议使用干手纸,但是我遇到的问题跟老师一样,科室成本怎么解决?医院是不会承担的,现在又不主张使用烘干机,我也不知道怎么样解决才好? 谢谢老师的经验,学习了。 利剑 发表于 2013-6-20 11:47 static/image/common/back.gif重点科室重点部门必须为感应式水龙头,所有护士站改为感应式水龙头更好,干手设施也是必须有的,不建议使用 ...
为什么“必须为感应式水龙头”?其实,感应式水龙头并不好,又贵、又容易坏,而且不一定好用。可以改成脚踏式的,不容易坏、又省水、又好用。个人意见,仅供参考,谢谢! “把所有的护士站改为感应式水龙头”医院真有钱呀?这种感应式水龙头不耐用,不久的将来就会知道了。谢谢! yhy8562243 发表于 2013-6-20 12:26 static/image/common/back.gif
为什么“必须为感应式水龙头”?其实,感应式水龙头并不好,又贵、又容易坏,而且不一定好用。可以改成脚 ...
非常赞同你说的,实践中发现脚踏式的性价比还是比较好的。而且又节水。 其实目前,干手纸巾还是最经济的,方便,符合要求的。 感应式水龙头不耐用,建议用脚踏式的水龙头,我院按了一批,两种,感应式和脚踏式的,实践证明,感应式贵、容易坏。不建议安装干手机,因干手机易产生气溶胶;干手纸虽好,如果因为成本问题,可以用消毒后的小毛巾。 老师们的建议非常好,学习了,谢谢。 zengrenmeigui 发表于 2013-6-20 11:44 static/image/common/back.gif
嗯,我们医院的重点科室特别是新生儿科就是用消毒后的小毛巾,挺好的。其他科室自然干的也有。
有人作过成本核算,消毒毛巾的成本高于干手纸。 干手纸巾还是比较经济、实用、方便、快捷的,我们医院都在使用 老师们的建议非常好,学习了,谢谢。 干手纸最好,消毒小毛巾成本跟干手纸差不多,还要浪费劳力清洗。 我院手术室和产房是安装的感应式水龙头,如上面老师所说的,确实容易坏,也浪费水,所以感应式水龙头不是最好的选择。
我们医院以前按的一批感应水龙头都坏了,先是水越来越小,再后来不出水,没办法都换了。干手设施最好用干手纸或烘手机,护士站用消毒毛巾根本不可能。 我们医院装水龙头时我提议按脚踏式的,但最后又全是手触式的,真无语。
页: