门诊人流室应属几类环境?为什么?(回帖有奖)
本帖最后由 小点点 于 2013-6-20 14:34 编辑门诊人流室应该属于几类环境?为什么?提出这个问题大家可能会见笑,,老院感人还问这么幼稚的问题.我想需要大家落实仰望星空同时要脚踏实际,学习和落实规范. 细想一下,这个应该属于二类环境吧,相当于普通手术室。 妇产科的人流室是三类环境,门诊的检查治疗室是四类环境。所以门诊人流室是三类还是四类我也很愁。 门诊人流室应该算二类环境吧,和普通手术室一样的管理。不知对否。 与楼上的老师想法一样,不知对不对? 门诊计划生肓室是二类环境,同手术室管理一样, 门诊吸宫室是二类环境,和普通手术室是一样的。 我们人流室按二类环境管理,我觉得人流室和分娩室一样,医生做人流时也需要外科洗手。 人流室应该是三类环境。 应该属于2类环境。与普通手术室的要求是一样的。
应该属于2类环境。与普通手术室的要求是一样的。但我也感到很纠结
大家可能没有明确标准的往更高的要求靠总没错这种心理的很多。人流室普遍按普通手术室管理。但实际上很多地方布局跟上了,但实际的管理跟普通治疗室是同样的对待,最主要的是一类、II类等环境划分的依据是什么、目的是什么不明确,如果有,那么我们都可以跟这个依据对,而不是仅仅看规定。 人流室按手术室要求管理。手术室是几类环境,人流室就应该是几类环境。个人意见,仅供参考,谢谢! 人流手术室按普通手术室来管理是二类环境,但不知道这个是哪个规范中的要求?我们在监测时要按照二类环境要求来监测吗? 云儿飞 发表于 2013-6-20 13:35 static/image/common/back.gif
人流手术室按普通手术室来管理是二类环境,但不知道这个是哪个规范中的要求?我们在监测时要按照二类环境要 ...
"人流手术室按普通手术室来管理"是在管理年的检查中提出来的。谢谢! yhy8562243 发表于 2013-6-20 13:22 static/image/common/back.gif
人流室按手术室要求管理。手术室是几类环境,人流室就应该是几类环境。个人意见,仅供参考,谢谢!
谢谢老师的回复!老师是否有看《医院感染预防与控制临床实践指引(2013)》这本书,书中第91页,关于空气的监测,人工流产室的空气中的细菌菌落数小于等于4cfu/(5min.9cm平皿),但如果按二类环境的话应该是小于等于4cfu/(15min.9cm平皿),我们在监测时应该按哪个执行呢? 云儿飞 发表于 2013-6-21 14:09 static/image/common/back.gif
谢谢老师的回复!老师是否有看《医院感染预防与控制临床实践指引(2013)》这本书,书中第91页,关 ...
跟卫生部走,按后者执行。个人意见,仅供参考,谢谢! 我觉得应该高标准、严要求,按二类环境执行。 我觉得应该按二类环境 下载学习了,谢谢老师的分享!