请问老师:洁净手术空气采样结果,细菌最大平均浓度的单位是什么?
请问老师:洁净手术空气采样结果,细菌最大平均浓度的单位是什么?百级、千级、万级、十万级的单位都一样吗?(因为我发现《感染控制手册》中单位不一样)请查阅WS/T368-2012《医院空气净化管理规范》有详细要求 您可以看一下《医院洁净手术部建筑技术规范》,如果做法一样,各区标准不同,但单位肯定相同。沉降法和浮游法单位不同,您是不是把方法搞错了。 做法一样,单位都相同 2012版医疗机构消毒技术规范上有。方法和单位是一致的。 <感染控制手册>中百级、千级的单位是(/30min.φ90平皿),万级,十万级的单位是(个/30min.φ90平皿), 这两个单位有区别吗? 夕阳红 发表于 2013-6-20 09:47 static/image/common/back.gif
中百级、千级的单位是(/30min.φ90平皿),万级,十万级的单位是(个/30min.φ90平皿),
如果知道了其中的确切含义,就知道是否相同了。
“个/30min.φ90平皿”的含义是直径90cm平皿放置30分钟,平均每个平皿的菌落数。 那没有“个”的呢?个人认为方法相同,单位也应该相同,可那书上的单位有点不同,所以想问问老师的。 区别在与百级与千级的单位中没有“个”,万级与十万级的单位中有“个”。 在这本书上,单位不同。请赐教。
这本江苏省的书上倒是统一标准。
不好意思,图片正过来。
页:
[1]