血液透析室是否需要安装机械通风设施?
各位老师:你们好!请教一个问题:我院血液透析室设在底楼,3面被高楼包围,只有一面通风,请问是否需要安装机械通风设施或设备?如果需要安装,选择哪种机械通风设施较合适?机械通风设施共有哪几种?血液透析室是否需要安装机械通风设施?
抱歉哈!补充说明一下:我院血液透析室建筑面积共约500平米。做了2次自然通风效果监测,结果在500-800CFU/m3之间,有通风效果的微生物合格标准吗? 觉悟 发表于 2013-6-13 15:36 static/image/common/back.gif抱歉哈!补充说明一下:我院血液透析室建筑面积共约500平米。做了2次自然通风效果监测,结果在500-800CFU/m ...
微生物合格标准按环境类别区分。血液透析中心(室)为Ⅲ 类环境,Ⅲ 类环境空气菌落总数卫生标准 ≤4 CFU/(5 min•直径9 cm平皿)。
您这个说明通风效果差,需要采取其他措施。
《医院空气净化管理规范》
6.3儿科病房、母婴同室、妇产科检查室、人流室、注射室、治疗室、换药室、输血科、消毒供应中心、血液透析中心(室)、急诊室、化验室、各类普通病室、感染疾病科门诊及其病房等可选用下列方法净化空气:
a)通风;
b)集中空调通风系统;
c)循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器;
d)紫外线灯照射消毒;
e)化学消毒;
f)能使消毒后空气中的细菌总数≤4CFU/(5min•直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生许可批件的其他空气消毒产品。
血液透析室消毒后空气监测结果是合格的。我现在纠结的是通风的问题,不是消毒问题。是否需要安装机械通风的问题? 是啊,这是个纠结的问题,现在的标准都是消毒后操作前的监测标准,可那只能检测消毒设备消毒效果的,而我们真正关心的是平时工作状态下的空气质量,可这块标准却没有。 本帖最后由 手榴弹 于 2013-6-14 17:12 编辑
参考一下《医院空气净化管理规范》吧。
5空气净化方法
5.1 物理净化方法 物理方法是最常用的一种空气净化方法,操作简便,残留的有害物质少,对环境的负面影响小。
5.1.1通风
5.1.1.1 自然通风 医疗机构应根据季节、室外风力和气温,适时开窗通风。自然通风简单,不需要动力,运行管理方便,其通风量随气候条件和室外风速适时调节。自然通风过程的控制有一定的难度,其效果不易预测和评价。
5.1.1.2 机械通风 自然通风不良时,宜安装通风设备,利用风机、风扇等运转产生的通风动力,使空气流动,以达到通风换气的目的。
5.1.1.2.1机械通风方式 可分为机械送风与自然排风、自然送风与机械排风和机械送风与机械排风等三种方式。
(1)机械送风与自然排风 送风使室内的有害气体扩散,且能保持正压。故适用于污染源分散及室内空气污染不严重的场所。
(2)自然送风与机械排风 这种方式能有效地保持室内负压。适用于室内空气污染较重的场所。此法不宜在手术室、产房及ICU等处应用。
(3)机械送风与机械排风 能根据需要设定换气次数或保持室外内的正、负压。通风效果较好,适用于卫生条件要求较高的场所。
5.1.1.2.2注意事项
(1)应充分考虑房间的功能要求、相邻房间的卫生条件和室内外的环境因素选择通风方式及室内的正负压。
(2)通风受当地的气候条件、环境温度等因素的影响。
请问血液透析室是否是卫生条件要求较高得场所呢?
页:
[1]