ascdc475430156 发表于 2013-5-20 10:48

洁净手术部(如特别洁净)更换高效过滤器后需要做哪些项目检测?

洁净手术部(如特别洁净)更换高效过滤器后需要做哪些项目检测?

蔚蓝波西 发表于 2013-5-20 10:59

洁净手术部检测项目:悬浮粒子、沉降菌、最低照度、温度、相对湿度、噪声、静压差、换气次数。更换高效过滤器后需要做悬浮粒子、沉降菌检测。

ascdc475430156 发表于 2013-5-20 16:09

蔚蓝波西 发表于 2013-5-20 10:59 static/image/common/back.gif
洁净手术部检测项目:悬浮粒子、沉降菌、最低照度、温度、相对湿度、噪声、静压差、换气次数。更换高效过滤 ...

谢谢!GB50333上有吗?还是出自哪个规范或标准?
页: [1]