感控小荷 发表于 2008-11-10 16:48

ICU病房层流需要十万级还是万级还是不需层流?

请教如题,谢谢!现在ICU空气消毒设施到底什么比较好?

控制感染 发表于 2008-11-10 18:52

还没有看到这方面的规范要求。关键重在管理!!!空气消毒我们是用动态紫外线消毒器(柜式)。

[ 本帖最后由 控制感染 于 2008-11-10 18:57 编辑 ]

绿谷 发表于 2008-11-10 20:05

回复 #1 lyzyy 的帖子

有了层流,如果管理、维护不到位,形同虚设!那更可怕!

xiaolongnv 发表于 2008-11-11 12:37

回复 #1 lyzyy 的帖子

监护室一定要层流吗?
亲身体会:能不上层流就别上,运行成本、维护成本、管理成本都很高,感觉得不偿失。
按照《消毒技术规范》对二类环境空气消毒设备的要求使用动态空气消毒机加通风,完全可以达到要求。有这些钱往院感的其它方面多投入些,买点干手纸、速干手消毒剂什么的;P

感控小荷 发表于 2008-11-11 12:54

谢谢!我也觉得维护是个很大的问题.

小桥流水 发表于 2008-11-12 10:37

我院刚建好新大楼,ICU也是层流,虽然感觉不错但确实成本太高,定期维护非常重要,否则根本达不到效果。

茉莉花开 发表于 2009-3-10 19:41

我反对上层流,可是没有人听俺的!

八月桂花 发表于 2010-3-12 16:50

回复 8# fuling


    能层流最好,但加强维护管理很重要。

njzwh 发表于 2010-4-22 15:20

把院感有限的投入用在最关键的环节。

safihu 发表于 2010-4-27 02:29

最多也是洁净,哪是层流。

飘香的绿茶 发表于 2010-5-11 17:05

层流固然可以,同意四楼的意见。

红梅伊人 发表于 2010-5-11 20:45

最好不要上,后期保养确实是一个问题,成本高,保养不到位使用起来更不好。

江南水韵 发表于 2010-6-1 16:39

ICU不需要层流,个人认为加强通风最关键。{:1_14:}

范红莉 发表于 2010-6-4 09:42

ICU如果装层流,后期的维护、管理很重要,而管理和维护要依耐设备科或工程部等相关部门,而这些部门的工作人员都不太懂这方面的知识,国家也没有完善此方面的培训及相关维护人员的资质要求。个人认为现阶段,采取通风加人机并存的空气消毒器进行空气的管理为最佳选择.

chenliliang 发表于 2010-6-4 10:55

回复 4# xiaolongnv

完全同意您的意见,措施得当,考虑周到,可以当院长了。

xiaolongnv 发表于 2010-6-4 11:59

回复 16# chenliliang

陈主任,您可别夸俺了{:1_8:}
院长可不这么想,院长想的是:层流能上就上,手消剂、干手纸能不用就不用,要用就用最便宜的{:1_9:}

桂花香 发表于 2010-6-4 21:52

回复chenliliang

陈主任,您可别夸俺了
院长可不这么想,院长想的是:层流能上就上,手消剂、 ...
xiaolongnv 发表于 2010-6-4 11:59 http://bbs.sific.com.cn/images/common/back.gif
百级净化才称得上“层流”,试问医院内的净化系统有多少是达到百级的?
净化系统是个好东西,但并不是ICU、新生儿等都需要,过去我们医院建设ICU,做的是净化系统,后来又陆续有一些小型监护室想上净化系统,只要征求我们院感科的意见,我们都不主张,这几年,院领导也感到过去建的净化系统不仅仅建设费用高,维护的成本也很高!因此对于净化系统,不想过去那么热衷了。
只是,快速手消毒剂、干手纸等,能少则少!

safihu 发表于 2010-10-30 17:25

昨天我们的一个ICU改建,管建设的副院长是让我们一起去了。
提到了要做十万级的“层流”,我一再表明ICU没有必要建成层流,而且现在改建的ICU那里本身通风非常好,只要重新装修改建布局合理些,室内能利于保持整洁就行了,现在却要全部封闭起来做所谓的层流,实在是。。。。。
领导听完只是说,建成“层流”可以收费!我说算一算收的费还不够每年维护费用。
之后,做“层流”工程的人来了,为了施工的方便,他们所做和层流并不是常规在中央送风,而是在几个房间的侧面有几个送风口,回风口听起来好像也是能少就少的,不知道他们这样的“层流”是不是能符合规范要求的?

zhanghp1117 发表于 2010-11-29 23:26

在中国,很多事做出来是给人看的,有用还是无用是次要的。就国内目前的理念上层流只会弊大于利。

木田 发表于 2015-3-30 20:30

ICU层流纯属扯淡,不要做。十万级顶配,上送下回已经非常到位。