关于ICU布局上存在的问题
本帖最后由 xmxxcx 于 2013-5-13 22:31 编辑我院要改造ICU,由于房屋设置等问题,只有一个电梯和一个楼梯(一个给医务人员。一个给病人)还在一边,无法再搞个污物通道,请问各位老师,污物密封运出,可以吗??请专家们给予指导!谢谢!!
再请问一下:开放ICU的空气消毒如何选择?
条件所限的话,也只能两通道了,但污物一定要密闭运送,可以从病人通道出!
开放ICU?什么概念?难不成如普通病房? 赞同楼上老师的说法,不太明白开放ICU的概念,LZ说的是大监护区么? 很多旧布局的医院做不到三通道,因此,同意上述老师的观点,医疗废物走病人通道密闭式转运。 小土豆 发表于 2013-5-14 00:09 static/image/common/back.gif
很多旧布局的医院做不到三通道,因此,同意上述老师的观点,医疗废物走病人通道密闭式转运。
同意楼上老师的意见。 早上好!谢谢各位老师的指导!!开放ICU是指大蛾监护区,不好意思说法不准确!! 同意楼上老师的意见。