lyiwang 发表于 2013-5-10 15:06

百级手术室布点21个?

2013版《医院感染预防与控制临床实践指引2013》今年院感年会上下发的,89页。百级手术室布点21个。中间13个,周边8个。这本书算规范吗?要照上面做吗?

衣带渐宽 发表于 2013-5-10 15:09

规范肯定是规范的。。{:1_10:}

lyiwang 发表于 2013-5-10 15:20

可是一直都是布13点啊

CJM8812816 发表于 2013-5-10 15:25

应该是13个点吧,中间5个,周边8个,回风口不知需要放吗

紫轩宇静 发表于 2013-5-10 15:26

我们是13个来着{:1_10:}

CJM8812816 发表于 2013-5-10 15:27

回风口应该算在手术周边区,不知哪位老师有最规范的布点法,请赐教!

三个人的空间 发表于 2013-5-10 15:31

正确是21个,在百级层流送风口下,这个问题一直有争议,从GB50333上看13个布点周边千级8个布点,问过胡国庆老师他说21个全部在百级层流送风口下,是我们理解错误,他好像和编写GB50333的这个专家讨论过的,正确是21个。不过好像这样布点结果更不会超标了。

往事。。。 发表于 2013-5-10 16:00

我们一直执行布点13个

热带雨林2010 发表于 2013-5-10 16:09

一直是按13个布点,有权威给予指教吗?

青青子佩 发表于 2013-5-10 16:14

我们也是按13个布点,有正解吗?

nasnqyy 发表于 2013-5-10 16:29

我们也是按13个布点,中间5个,周边8个.

28953558 发表于 2013-5-10 17:31

我们也是按13个布点,中间5个,周边8个.

幽兰 发表于 2013-5-10 17:43

我们也是按13个布点,中间5个,周边8个.

CJM8812816 发表于 2013-5-11 08:43

21个点怎么个摆放啊,布点越多监测结果越达标

sliver71 发表于 2014-8-3 14:41

老师,您好,按照GB50333-2013 要求,新的手术室布点讨论,希望得到您的指点。http://bbs.sific.com.cn/thread-133862-1-1.html

潘雯 发表于 2017-6-16 10:20

请问老师百级手术室手术区布点13个,应该怎么摆放呢?

潘雯 发表于 2017-6-16 10:22

还想请教,负压手术室应该怎么布点?

9991236 发表于 2023-11-10 16:19

问过胡国庆老师他说21个全部在百级层流送风口下,是我们理解错误,他好像和编写GB50333的这个专家讨论过的,正确是21个。不过好像这样布点结果更不会超标了。
页: [1]
查看完整版本: 百级手术室布点21个?