2234476551 发表于 2013-4-26 10:35

介入导管室管理与手术室管理是否一致

同行专家评论!谢谢。。。。

yhy8562243 发表于 2013-4-26 12:29

介入室是按手术室要求管理的,当然一致。谢谢!

爱丽丝 发表于 2013-4-26 12:35

与普通手术室管理要求一致

molihuamj 发表于 2013-6-20 10:23

请问有没有出处?我们医院的大医生们喜欢问出处的?

小叶子 发表于 2013-9-13 12:27

我也想问问出处,说导管室按手术室管理的依据?感觉严格说起来,介入治疗和手术不能完全等同,那在管理上应该也不能强求一致。

小建 发表于 2014-12-12 15:25

yhy8562243 发表于 2013-4-26 12:29
介入室是按手术室要求管理的,当然一致。谢谢!

我们院长需要我们找到哪里有规定按手术室来管理?

cxt 发表于 2014-12-17 21:07

介入室是按手术室要求管理的

一路有你相伴 发表于 2016-2-20 14:46

cxt 发表于 2014-12-17 21:07
介入室是按手术室要求管理的

老师:介入手术室按普通手术室管理;介入导管室怎么管理,能否按换药室室管理?

cxt 发表于 2016-5-19 23:15

介入手术室等同于介入导管室

男丁格尔 发表于 2016-5-20 17:59

目前唯一的依据:《医院感染管理规范(试行)》 (已经废止!!!)第十二节导管室的医院感染管理第六十二条导管室(含介入治疗)的医院感染管理在手术室医院感染管理的基础上应达到以下要求:一、一次性使用无菌医疗用品的管理按第五章第四节的要求。根据《医疗器械监督管理条例》第二十七条的规定,一次性使用导管不得重复使用。二、国家药品监督管理部门审批的产品,其说明书未界定一次性使用的导管,应按去污染、清洗、灭菌的程序进行处理。1、 导管应编号、记录使用情况。2、 用过的各类导管经高效消毒剂消毒后用高压水枪冲洗。3、 检查导管的长度,表面是否光滑、打折,用放大镜检查有无裂痕,管腔有无阻塞。4、 用含酶清洗液浸泡、清洗,蒸馏水高压冲洗,高压气枪干燥。5、 用密封袋密封,环氧乙烷灭菌,监测合格,注明灭菌日期及失效期。6、 电极导管要检查测试导电性,并记录结果。7、 传染病人用过的导管不得重复使用

6679077shy 发表于 2016-8-3 15:36

谢谢各位老师分享,学习了...